监测目的
施工期间对基坑开挖及主体结构的周围重要地下、地面建(构)筑物、地面道路等实施变形、内力等方面的监测,能提供及时、可靠的信息,对可能发生的危及施工、周边环境安全的隐患或事故及时、准确地预报,以便及时采取有效措施消除隐患。
监测仪器
全站仪、水准仪、测斜仪、钢筋计、水位仪、频率读数仪等。
监测项目
监测项目依据相应的规范、设计文件、监测合同和工程实际情况选定。同时根据监控量测信息反馈,必要时将监测范围扩大。
类别 |
序号 |
监测项目 |
仪器设备 |
基坑监测项目 |
1 |
基坑安全巡查 |
肉眼观察 |
2 |
墙顶水平位移 |
全站仪 |
|
3 |
墙顶竖向位移 |
全站仪、水准仪 |
|
4 |
墙体水平位移 |
测斜管、测斜仪 |
|
5 |
支撑轴(应)力 |
应变计、轴力计 |
|
6 |
立柱沉降 |
全站仪、水准仪 |
|
7 |
围护桩内力 |
钢筋计 |
|
8 |
地下水位 |
水位计 |
|
9 |
土体侧向变形 |
测斜管、测斜仪 |
|
周边环境监测项目 |
10 |
地表沉降 |
水准仪 |
11 |
建筑物沉降 |
全站仪、水准仪 |
|
12 |
建筑物倾斜 |
全站仪、水准仪 |
|
13 |
构筑物沉降 |
全站仪、水准仪 |
|
14 |
建筑物裂缝观察 |
游标卡尺 |
|
15 |
管线沉降 |
全站仪、水准仪 |
监测点埋设
(1)地表沉降点:道路、地表沉降监测测点应埋设平整,防止由于高低不平影响人员及车辆通行,同时,测点埋设稳固,做好清晰标记,方便保存。
地表沉降点
(2)建(构)筑物竖向位移:测点应布设在能控制建(构)筑物沉降的位置,以及较长建筑物形体变化的位置。测点埋设在建(构)筑物的竖向结构上,每栋布设4~6点,密集的多层建筑可适量减少布点数量。
建筑物监测点
(3)围护桩/土体水平位移:测斜管通过直接绑扎或设置抱箍将其固定在地下连续墙体钢筋笼上,钢筋笼入槽(孔)后,浇筑混凝土。
测斜管埋设
(4)墙顶水平/竖向位移:宜布设在基坑圈梁、围护结构桩的顶部较为固定的地方,以设置方便,不易损坏。
墙顶监测点
(5)地下水位:地下水位监测可采用钢尺水位计,钢尺水位计的工作原理是在已埋设好的水管中缓慢向下放入水位计测头,当测头接触到水面时,启动讯响器,此时读取读数,
(6)支撑轴力:钢支撑其轴力采用端头轴力计(又称反力计)进行测试;对于钢筋混凝土支撑,其轴力采用钢筋应力计(初步拟定选用)或应变计进行测试。
钢筋应力计
监测成果综合分析
监测的外业测量只是变形信息的获取,而对监测数据的正确处理分析、解释以及成果运用于变形预报,才是监测的最终目的。
通过各种物理量的计算、图表制作,如物理量的时间速率曲线和空间分布图的绘制等;最后通过数据分析,分析通常采用比较法、作图法和数值计算等,分析各个测项物理量值大小、变化规律、发展趋势等。
最后提交的监测成果为日报、周报和月报,监测工作结束后提交监测总结报告。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
知识点:基坑监测内容
0人已收藏
0人已打赏
免费4人已点赞
分享
阅读下一篇
地下水形式及其渗流机理地下水形式主要分三种:上层滞水、潜水及承压水。 上层滞水:埋深较浅的地层中局部贮存的地下水。地勘报告所提供的“稳定水位”一般情况下均为上层滞水面,其受雨季大气降水、地表水系下渗等影响较大。 潜水:位于地面以下第一个稳定隔水层以上的地层中的地下水,潜水面上方没有一个连续完整的隔水层覆盖,是一个自由水面。 承压水:两个稳定隔水层(弱透水层)中的地下水,隔水层作为稳定的隔水顶板和底板,使含水层中的承压水受到了大气压力以外的压力。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0)
只看楼主 我来说两句抢沙发