(1)工程概况

拟建场地位处广州市南沙区珠江街兴隆路旁边,南侧临嘉安花园小区,场地周边建筑环境较空旷,交通便利。本基坑设1~2层地下室,其中负二层地下室基坑支护周长约483m,负一层地下室基坑支护周长约381m,一、二层交界处地下室基坑支护轴承约285m,基坑开挖深度约2.90m~8.85m

(2)专业工程的特点

本项目基坑支护结构形式采用旋挖支护桩(预制管桩)+锚索(冠梁)的支护结构,锚索设置1-3道。锚索采用7Φ5钢绞线,钢绞线强度标准值为1860MPa,成孔直径为150mm,注浆材料选用0.45~0.55纯水泥浆,并加入适量的早强剂及膨胀剂,注浆强度不低于20MPa,一次注浆压力为0.5~1.5MPa,二次注浆材料选用水灰比为0.50~0.55的纯水泥浆,注浆压力为2~3MPa。钢绞线锚固段架线环与紧箍环每隔1m间隔设置,紧箍环系16号铁线绕制,不少于两圈,自由段每隔2m设置一道架线环,一保证钢绞线顺直,待锚固注浆体及锚索腰梁砼达到设计强度的75%后方可进行锚索张拉,锚索锁定前先张拉至设计抗拔力1.1倍,保持15min,然后卸荷至零,再张拉至锁定预应力进行锁定作业。锚索张拉荷载分级及观测时间按规范进行。

二、编制依据及职责

1、监理工作依据及工程监理实施的主要依据

(1)《中华人民共和国建筑法》

(2)《建筑工程施工质量管理条例》

(3)国家技术标准、规程、规范

(4)本工程的建设监理委托合同、建筑施工合同

(5)经批准的设计文件、设计交底会议纪要、设计变更文件

(6)危险性较大的分部分项工程安全管理办法

(7)经批准的施工组织设计和监理规划

(8)《建筑基坑支护技术规程》GBJGJ120-2012及《建筑基坑支护技术规程》DBJ/T15-20-97

 (9)《岩土锚杆(索)技术规程》CECS22:2005

2、监理职责

  监理工程师根据本监理细则,对边坡锚索工程全过程实施有效的监督与管理,严格控制施工质量符合合同文件和设计技术要求,以顺利实现合同规定的各项控制目标。

图片


三、监理工作目标

3.1工期目标:根据批准的施工总计划目标按期完成。

3.2质量目标:广州市建设工程结构优质奖、广州市建设工程优质奖

3.3安全目标:重大伤亡责任事故发生率为0,实现“五无”,即无重伤、无死亡、无倒塌、无中毒、无火灾,争取达到广州市建设工程安全与文明施工优良样板工地。

四、监理工作内容及质量控制流程

1、监理工作内容:

(1)熟悉设计文件和地质勘察报告,组织设计交底,对现场监理进行技术交底,明确监控要点。

(2)审查施工单位提出的专项施工方案,提出修改意见,并批准。

(3)检查现场开工条件,签发分部工程开工报告;检查工程使用的材料、设备的规格和质量、运行状况,检查安全教育情况。

(4)监督施工单位严格按照正式的设计文件和专项施工方案,关键部位和关键工序对施工单位全过程进行旁站监督,控制工程质量,同时检查施工技术措施和安全防护措施的落实情况,纠正违章、违规行为。

(5)根据现场情况,及时协调处理异常地质情况,办理工程设计变更和对施工方案进行调整。

(6)组织有关各方对工程质量问题及质量事故的处理。

(7)审查技术档案、资料及竣工验收资料,组织工种中间验收。

2、监理工作流程

锚索施工质量监理控制流程:

图片

五、监理工作控制要点和目标值

1、材料与设备

(1)进场钢绞线的外观应按下列要求进行检验:外包装完整,表面无油渍、锈蚀、毛刺、损伤;直径偏差±0.15㎜,伸屈性能良好、无散头;涂层钢绞线的PE护套无损伤。

(2)供货商应提供每盘钢绞线的材质证明书、产品合格证、试验检验报告。

(3)注浆水泥采用42.5R普通硅酸盐水泥浆,加入适量的早强剂和膨胀剂,注浆体强度不低于20MPa,搅拌水泥浆所用的水不应含有影响水泥正常凝结和硬化的有害物质,不应使用污水。浆液应搅拌均匀,随拌随用,并应在初凝前用完。

(4)进场入库的锚具应按下列规定进行检验:

  1、外观检查应从每批锚具中抽取10%,且不应少于10套,少于10套者全部检验。做外观及结构主端部、与张拉机具的区配及表面检查,合格者方可入库。

  2、硬度检查应从锚具总量中随机抽取5%,且锚板不应少于5件,夹不应少于5副,按厂家提供的硬度范围进行测试,合格者方可入库。 

  3、与锚具相配套的锚垫板、螺旋筋、承压板的材质及加工尺寸均应符合设计要求。

(5)张拉机具

  1、与张拉机具配套的压力表精度不应低于1.5级,张拉时压力表计数不超过表盘刻度的75%。

  2、钢绞线锚具组装件试验的专用张拉机具,若标定后使用次数较少(少于200次),未经检修或无异常,其标定期可适当延长,但不应超过6个月。

2、锚索注浆压力要求

(1)注浆泵的工作压力应符合设计要求,并应考虑输浆过程中管路损失对注浆压力的影响,确保足够的注浆压力。

(2)注浆过程中,若发现注浆量大大减少或注浆管爆裂时,应将杆体及注浆管拔出,待更换注浆管后,再下放杆体,若中途耽搁时间超过浆液初凝时间,应重新清孔后再下放杆体,重新注浆。

(3)一次注浆压力待浆液从空口溢出浆后即可停止注浆。

(4)一次注浆压力值宜为0.5~1.5Mpa,选用水灰比0.45~0.55纯水泥浆;二次注浆压力值宜为2.0~3.0Mpa,选用水灰比0.50~0.55纯水泥浆。一次注浆初凝后进行二次注浆(本工程经试锚后确定间隔时间)。

3、锚索钻孔的要求

(1)锚孔水平及垂直方向孔距允许偏差为±50㎜。

(2)锚索钻孔角度允许偏差为±3°。

(3)钻孔深度应超过设计长度0.5米。

(4)注浆前须清孔并直至流出清水为止。

4、锚索杆体制作和安装要求

(1)下料长度应考虑锚索的成孔深度、腰梁、台座尺寸及张拉锁定设备所需的长度。

(2)锚索杆体材料为钢绞线,严禁有接头,严禁使用焊枪断料。

(3)杆体自由端应涂润滑油和套塑料管,并绑扎牢固。

(4)沿杆体轴线方向每个1~2米应设置一个定位支架,杆体的保护层不应小于20㎜。

(5)注浆管宜放置于杆体中心,随杆体一同放入孔中,注浆管端部距杆体端部宜为50~100㎜,二次注浆管的出浆孔及端头应密封,保证一次注浆时浆液不进入二次注浆管内。

(6)杆体插入孔内的深度不应小于锚索成孔深度的95%,亦不得超深。

(7)杆体安放时应防止注浆管被拔出,若注浆管被拔出的长度超过500㎜时,应将杆体拔出,修正后重新安放。

5、锚索张拉

(1)张拉前应锚索张拉设备进行标定。

(2)锚固注浆体及锚索腰梁砼强度达到设计强度的75%后,方可进行锚索张拉。

(3)台面的承压面应平整,并与锚索的轴线平行。

(4)锚索的张拉顺序应考虑近锚索的相互影响。

(5)锚索的张拉控制力应符合设计要求。

6、锚索锁定

(1)应采用符合技术要求的锚具。

(2)锚索的锁定前先张拉至设计抗拔力1.1倍,保持15min,然后卸荷至零,再张拉至锁定预应力进行锁定,锚索张拉荷载分级及观测时间按规范进行。

(3)锚索锁定后若经监测发现明显的应力损失,应进行补偿张拉。

六、监理工作方法和措施

(1)做好图纸会审工作,组织设计、施工等有关单位进行会审,并做好会审记录。

(2)对施工单位资质进行审核。

(3)对施工专项方案进行审核。

(4)进场的施工设备,符合现场的施工技术要求和环境要求。

(5)锚索、锚具进场必须出具出厂合格证及生产厂家资质证明:钻孔、张拉和灌浆设备应符合要求。

(6)施工质量的预控措施

 (7)施工工艺流程

图片

(8)按质量控制的目标安排监理人员根据施工工艺流程实施监控。

七、安全文明施工职业健康环境管理

图片


推荐资料(点击文字跳转)

某工地道路锚杆挡墙锚索设计施工图

某地区预应力锚索框架结构设计施工图


知识点:锚索施工监理实施细则

工程监理

返回版块

4.76 万条内容 · 187 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢结构工程监理工作控制要点

一、钢结构工程准备工作(事前)监理控制要点 01 施工单位资质审查 由于钢结构工程专业性较强,对专业设备、加工场地、工人素质以及企业自身的施工技术标准、质量保证体系、质量控制及检验制度要求较高,一般多为总包下分包工程,在这种情况下施工企业资质和管理水平相当重要。因此,资质审查是重要环节,其审查内容:

回帖成功

经验值 +10