土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防火阀结构和工作原理

防火阀结构和工作原理

发布于:2022-11-11 17:26:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

知识点:防火阀结构和工作原理

来源:网络,如有侵权,请联系删除


防火阀结构如图1所示,主要由阀体和执行机构组成。阀体由壳体、法兰、叶片及叶片联动机构等组成。执行机构由外壳、叶片调节机构、离合器、温度熔断器等组成。防火阀执行机构是金属易熔片和离合器机构来控制叶片转动。

     当管道内所输送气体温度达到易熔金属片熔化温度时,易熔片熔断,其芯轴上压缩弹簧和弹簧销钉迅速打下离合器垫板,这时,离合器和叶片调节机构脱开,阀体上装有两个扭转弹簧,使叶片受到扭力而发生转动。由此可见,防火阀执行机构采用机械传动原理,不需电、气及其它能源,可保证任何情况下均能起到防火作用。防火阀通断系统要求,系统停用与正常运行时是位于开启状态,如管内输送气体温度低于所选定金属易熔片熔点时,属正常运行状态,阀门是敞开。当运行工况超过正常使用状态,阀门才自动关闭,达到保安作用。


        图片

推荐资料: 

某工程防火阀及机房吸音墙设计cad安装详图

https://ziliao.co188.com/d63682387.html 

防火阀设计电气设计cad图纸

https://ziliao.co188.com/d62753611.html 

这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.79 万条内容 · 515 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

全空气空调系统布置

知识点:全空气空调系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、风口布置: 送风口布置尽量均匀。回风口可与送风口一一对应,也可以相对集中。房间净高越小,送风口间距越小;净高越大,送风口间距可越大。2.5m~3.5m净高的房间,送风口间距一般2.5m~4.5m,距墙边1.2m~2m;送风口距回风口大于2.5m。大于3.6m净高的房间,送风口、回风口间距再大一些。