土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 机电安装工程常用材料进场如何验收?

机电安装工程常用材料进场如何验收?

发布于:2022-11-14 10:42:14 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]

机电安装工程涉及的材料繁多,进场验收工作需要全面且细心,所以咱们从通用类、电气类、给排水类、暖通空调类四大部分,总结常用材料进场验收的依据及方法,以供大家在工程中参考实施。



通用类


管材



? 焊管、镀锌管



一、 焊接钢管:执行国家GB/T13793标准;热镀锌管:执行国家GB/T3091标准。
二、 产品应用于水、污水、燃气、空气、采暖蒸气等低压流体输送和结构用的直缝焊接钢管。
三、 国标产品系列:
长度:定尺6米/支
四、验收方法:
1、外观检查:壁厚均匀,管口无毛刺,无锈蚀,弯折现象;整件包装完好。
2、测量:用游标卡尺测量壁厚,用卷尺测量长度。用电子秤或磅秤测量重量。
3、试验方法:电线管抽样检测DN15~20,用弯管器现场煨弯,弯曲度和弯扁度符合要求;热镀锌管用锤适当敲外壁,观看是否有缝隙。

4、资料要求:随车附带相应规格的产品质量证明书。


? 无缝钢管



一、无缝钢管:执行国家GB/T17395标准。
二、型号与规格:
三、验收方法:
1、外观检查:壁厚均匀,管口无毛刺,无锈蚀,弯折现象;整件包装完好。
2、测量:用游标卡尺测量壁厚,用卷尺测量长度。用电子秤或磅秤测量重量。
3、试验方法:抽样检测。

4、资料要求:随车附带相应规格的产品质量证明书。


型材



? 角钢



一、角钢:执行GB9787、GB9788标准。
二、型号与规格:
等边角钢的通常长度:2~4号长3~9m;5~8号长4~12m。
三、验收方法:
1、外观检查:壁厚均匀,管口无毛刺,无锈蚀,弯折现象;整件包装完好。
2、测量:用游标卡尺测量壁厚,用卷尺测量长度。用电子秤或磅秤测量重量。
3、试验方法:抽样检测 (点击关注?建筑10大技术类公众号)

4、资料要求:随车附带相应规格的产品质量证明书。


? 钢板



一、 钢板:执行国家GB708/GB709标准。
二、 型号与规格:
三、验收方法:
1、外观检查:壁厚均匀,无锈蚀,弯折现象。
2、测量:用游标卡尺测量壁厚,用卷尺测量长度。用电子秤或磅秤测量重量。
3、试验方法:抽样检测。

4、资料要求:随车附带相应规格的产品质量证明书。


? 槽钢



一、槽钢:执行国家GB/T707标准。
二、型号与规格:
三、验收方法:
1、外观检查:无锈蚀,弯折现象。
2、测量:用游标卡尺测量壁厚,用卷尺测量长度。用电子秤或磅秤测量重量。
3、试验方法:抽样检测。

4、资料要求:随车附带相应规格的产品质量证明书。

这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.65 万条内容 · 316 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

定流量一级泵/变流量二级泵系统有什么特点?它的配置有啥要求?

一、定流量一级泵/变流量二级泵系统有什么特点? ①、一级环路的E—F—G—A—B段保证冷水机组蒸发器在额定流量下工作,而二级环路的B—C—D—E段的水量可随负荷的变化而变化,当采用变速泵时,可节省二级泵的耗电量。 ②、机组的出水可用任何方式控制。 ③、冷水机组并联运行时,对机组的类型、结构和大小的要求不是那么严格,故特别适用于系统的扩建。 ④二级环路对不同环路(压力、距离不同)有较大的适应性,甚至还可以增设环路。