土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道施工防排水问题分析

隧道施工防排水问题分析

发布于:2022-11-15 14:33:15 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]

 


图片

施工要点1、基面处理:围岩渗漏水采用引排措施,清除基面外露钢管及钢筋头,用水泥砂浆抹平,初期支护表面平整度用2 m直尺进行检查。2、排水盲管:采用无砂混凝土按设计排水纵坡施做盲管铺设平台,盲管头按设计引出。3、缓冲层铺设:缓冲层材料采用无纺土工布,用热熔垫圈与射钉固定,拱部间距0.5~0.8 m,边墙间距0.8~1.0 m,底部1~1.5 m,呈梅花形排列。4、防水板铺设:防水板应超前二次衬砌一个模板台车长度铺设,采用环向从拱部向两侧边墙展铺,按1.1~1.2预留松驰量,用专用设备使防水板融化与热熔垫圈焊接牢固。5、防水板焊接:防水板接缝采用自动爬行式热合机热熔焊接成双焊缝,焊接前将接缝处擦洗干净,搭接宽度不少于10cm,避免漏焊、假焊、烤焦、焊穿等现象,现场配备灭火装置,并对防水板临时覆盖保护,焊接完按规定采用充气式检查,绑扎钢筋和立模时避免损坏防水板,浇注混凝土时采用挡板防止冲击防水板。6、止水带固定:中埋式止水带固定在挡头模板上,先安装一端,浇筑混凝土时另一端应用箱型模板保护,防止止水带偏移,固定时不得损坏止水带本体部分。不得使橡胶止水带翻滚、扭结,止水带连接应采用热硫化连接的方法,搭接长度不得小于10 cm,焊接缝宽不小于50 cm,施工缝附近混凝土振捣时,避免推压和碰撞止水带。止水条采用预留嵌入方式并固定。现场常见问题1、纵向盲管固定不到位,上面没有铺设无砂混凝土。2、土工布采用垫圈固定,热熔垫片数量间距不符合设计,射钉外露较多,易刺破防水板。3、防水板焊接搭接不满足10cm。4、基面处理不干净,有外露钢筋头和钢管5、排水盲管未按设计进行引出、未采用土工布包裹。6、未采取围挡设施,绑扎钢筋和立模时经常损坏防水板,施工混凝土时不注意,止水带扭结、翻滚,导致止水带失效。


相关资料推荐:

[四川]铁路双线隧道防排水施工图,共19张图纸

https://ziliao.co188.com/d62751908.html


知识点:隧道施工防排水问题分析


这个家伙什么也没有留下。。。

隧道工程

返回版块

2.88 万条内容 · 229 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

超全的隧道测量全套内容

隧道是埋置于地层内的工程建筑物,是人类利用地下空间的一种形式。隧道可分为交通隧道、水工隧道、市政隧道、矿山隧道。 1970年国际经济合作与发展组织召开的隧道会议综合了各种因素,对隧道所下的定义为:“以某种用途、在地面下作用任何方法规定形状和尺寸修筑的断面积大于2平方米的洞室。” 在隧道的测量中,对于行业外的人来说,更加关注贯通的问题,而对于工程测量来说,隧道不仅仅是贯通,还有极其繁琐的施工测量。

回帖成功

经验值 +10