知识点:支管风量调整值偏差过大算

来源:网络,如有侵权,请联系删除


现象

系统实测的风量与电机运转的电流值不符,房间内各风口的风量偏大或偏小。

原因分析

(1)选用测定仪表不合适;

(2)测孔在风管的部位不符合要求;

(3)测孔在风管断面分部不均匀;

(4)测定操作有误差;

(5)测定仪器的准确性未进行技术测定;

(6)动压值的计算整理不符合要求。

防治措施

(1)通风、空调系统风量的测定内容有总进风量,总回风量,一、二次回风量,排风量以及各干、支风管内的风量和送、回、排风口的风量;

(2)测定方法一:采用毕托管和微压计或大量程的热球风速仪测量风管内的风速;二:用叶轮风速仪或热球风速仪测定送、回、排风口及新风进口处的风量;

(3)重新核定测孔部位,按照规范要求进行合理的科学的确定测孔分布;

(4)测定风管内的风速准确与否除与测定仪表的准确度有关外,还决定于毕托管或热球风速仪测量时的扶持方法和仪器的读数方法;

(5)为了提高系统风量测定数值的准确性,所用的毕托管、风速仪必须进行计量鉴定,并将测定值根据校正曲线进行修正。