红外观察窗口是用于观察内部母线、电缆连接等处温度情况的,配合红外测温仪、红外热像仪、紫外线成像仪等无损检测仪器进行电器设备内部预防性维护及检测。工作波段0.15-12.5μm,能够透过紫外线、可见光及红外线,红外工作波段在780nm-12.5μm,属近红外光范围。

外观察窗口材质必须具有透红外线、电绝缘、耐腐蚀、本质安全等特点,同时抗机械冲击能力强,可以抵抗开关柜可能发生的内部电弧故障,需要配合开关柜通过内部电弧试验。


单一的红外观察窗只能用于红外测温,而且由于配合红外测温枪使用,因此窗口较小,如果窗口过大抗内部电弧故障能力就会大幅降低。VIEWSAFE观察窗则解决了上述问题。


VIEWSAFE开关柜状态监测窗口,通过独特设计的接口装置,滑动、无缝更换接口装置,可以安全对开关柜状态进行常规检查、红外测温、局放等检测,紧急情况下还可以提供CO2灭火接口,减轻损失。 将热成像和局部放电检查技术的功能与Viewsafe结合在一起,可安全完成开关柜的状态检测。

使用红外窗滑轨视窗进行热图像检查可以识别松动的连接和异常高电阻的区域,通过手持式红外测温枪检测铜排、电缆等带电体的温度,发现及时采取措施,避免事故发生。

 


而局部放电滑轨接口使操作员能够检测到高压绝缘层破裂且正在发生局部放电时发出的超声波。

 


Viewsafe利用这两种技术的功能,为操作员提供了最高的可用资产性能数据准确性,并最大程度地降低了故障和停机风险。


  当需要更基本的 视觉检查时,Viewsafe无需使用视觉检查幻灯片就可以隔离电气资产以进行检查,从而使操作员能够识别电气组件以及对资产中的任何异常进行视觉检查,例如变色或变质。


万一发生电气火灾,至关重要的是在发生重大损坏和伤害之前扑灭火灾。 安装Viewsafe CO2紧急接口后,操作员便可以使用CO2进入任何设备的内部,并防止火灾升级到更为严重和具有破坏性的场景。


Viewsafe的可贵之处在于它实现了多种功能的高度集成,这些手持式FLUCK红外测温、UltraTEV局放测量设备等都是变电站开关室等地点常规的、标备的检测工具,但要使用这些设备对开关柜检测,开关柜就需要安装红外观察窗,局放监测虽然可以直接在开关柜柜体表面测量,但不够准确、不够方便、缺乏指导,而Viewsafe 提供了这样一个可以直接超声测量的接口,更加准确、方便。

常规红外观察窗只能用于红外测温装置的监测,而红外窗口较小,无法实现常规观察,同时通过观察窗进行局放测量。

Viewsafe可以承受50kA 1s的内部电弧压力,SECOGEAR开关柜安装了Viewsafe顺利通过IAC AFLR      50k A 1s的内部电弧试验