一,规范简称
《建筑钢结构防火技术规范》(GB51249-2017)以下简称《防火》
《建筑防火设计规范》(GB50016-2014)(2018版)以下简称《建筑防火》
《钢通用规范》(GB55006-2021)以下简称《钢通》
二,依据
《钢通》6.3.3:钢结构设计应根据设计耐火极限采取相应的防火保护措施,或进行耐火验算与防火设计。钢结构构件的耐火极限经验算低于设计耐火极限时,应采取防火保护措施。
《防火》3.2.1:钢结构应按结构耐火承载力极限状态进行耐火验算与防火设计。
结论:钢结构防火应进行防火验算。
三,YJK电算参数及规范解读
1,进行承载力法防火验算勾选。
2,防火规范结构重要性系数及构件耐火极限。
《防火》3.2.2条:耐火等级一级的建筑结构重要性系数1.1,其它建筑结构重要性系数1.0。
《建筑防火》:
5.1.2:二级(一级)耐火等级柱耐火极限2.5小时(3小时)
二级(一级)耐火等级梁耐火极限1.5小时(2小时)
二级(一级)楼板、屋顶承重构件、疏散楼梯1小时(1.5小时)
5.1.4:高于100米楼板耐火极限2小时
第3章为厂房耐火相关要求。厂房一般无一级耐火,除非业主有特殊要求。
民用如下:
5.1.3:地下室半地下室和一类高层的耐火等级不低于一级。
5.1.1:一类高层指:高度大于54米的住宅及大于50米的公建;高度24米以上部分任一楼层大于1000平的商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑和其它多功能组合建筑;医疗、重要的公建、独立建造的老年人照料设施;省级以上广播电视和防灾指挥调度建筑、网局级和省级电力调度建筑;藏书超过100万册的图书馆、书库。
6.1.1:防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。(3.2.1:厂房防火墙下梁耐火极限最高3小时;5.1.2:民用防火墙下梁耐火极限最高3小时;3.2.0:仓库防火墙下梁耐火极限最高4小时。结论:防火墙下梁和别的梁不同,需要在程序里面单独定义。)
引申强条:续附表1的序号三-1:混凝土柱根据2.5(3)小时截面不小于200x300(200x500)。简化为:一类高层及地下车库楼梯柱截面不足200X500。
结构规范图集
返回版块52.24 万条内容 · 772 人订阅
阅读下一篇
第八节:概念设计强条概念设计由于具有一定的不明显性,特别是大家习惯使用软件不太重视概念容易触犯一些强条。现归纳总结如下: 1,单个构件破坏会引发整体坍塌,出现与起因不相称的破坏后果。违反《工程结构通用规范 》(GB55001-2021)2.1.3条。局部破坏导致整体承重或抗震能力丧失。违反《抗震通用》(GB55002-2021)2.4.1-3。 2,新建基础与既有建筑基础碰撞,未考虑施工可行性。违反《工程结构通用规范
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7)
只看楼主 我来说两句怎么看全部内容,还要花钱???
回复 举报
谢谢分享,学习受教了!!!!
回复 举报
学习了,学习了,学习才能强国~~
回复 举报
防火很重要,不知道大家设计钢结构要提出钢结构防火计算书吗?
回复 举报
好 有帮助。不错的经验分享
回复 举报