(一)适用情况

当结构设计人员在进行钢筋混凝土独立扩展基础的设计时,若遇到:

(1)两柱基础间净距较小,互相干扰;两柱荷载较大或地基承载力较低,两柱的扩展基础尺寸相互搭上、碰撞重叠。

(2)某一柱靠近建筑界限,单柱扩展基础无法置放或基础面积不足,无法使扩展基础承受偏心荷载。

在这些情况下,解决问题的办法是将两柱设置在同一个基础上,由一个基础把柱的内力传递给地基,即设计成双柱联合基础。

双柱联合基础常用形式有板式和梁板式。

(二)板式双柱联合基础

0 0

image.png

6.1 板式双柱联合基础

a)矩形双柱联合基础;              (b)梯形双柱联合基础

板式双柱联合基础的设计步骤是:

(1)根据柱荷载标准值、地基承载力特征值确定基础总面积,调整基础各方向的扩展尺寸,满足基础底板形心与柱合力作用点近似重合。

(2)底板厚度一般由抗冲切要求确定。

(3)沿柱列方向,计算跨中及支座弯矩,在基础顶部及底部布设钢筋。

(4)宽度方向按悬臂板计算并布设下部钢筋。

image.pngimage.pngimage.pngimage.png

板式双柱联合基础的底板一般采用平板式,若为了满足抗冲切要求并减少混凝土用量也可采用如图所示的阶梯状基础底板,此时应注意,计算底板弯矩、确定配筋时计算宽度的取值:对于按支座弯矩计算下筋时取B’,对于按跨中弯矩计算上筋时取B。

image.png

6.2 板式双柱联合基础计算宽度的取值

(三)梁板式双柱联合基础

当两柱间的间距较大时,采用板式双柱联合基础就不经济,因为混凝土量很大,此时应在两柱间设置钢筋混凝土梁,成为梁板式双柱联合基础,由梁来承受柱列方向的弯矩。梁板式双柱联合基础沿柱列方向可按倒梁法或弹性地基梁法计算正、负弯矩,在梁内配置钢筋。基础底板仅承受单向弯矩,按单向悬臂板,即一般条形基础底板的设计方法来确定弯矩及配筋。与板式基础相同,要根据荷载分布按形心及合力点重合的要求调整尺寸,基础底板可做成矩形或梯形两种。

(四)双柱联合基础建模

全部回复(10)

只看楼主 我来说两句
  • 世界world2e
    世界world2e 沙发

    感谢楼主分享

    2023-02-21 11:25:21

    回复 举报
    赞同1
  • 南游薰我眼

    感谢分享经验~~~~~~

    2023-02-10 13:09:10

    回复 举报
    赞同1
  • lzffdd
    lzffdd 地板

    挺棒的经验分享!点赞!

    2023-02-08 14:27:08

    回复 举报
    赞同1
  • lzf303893
    lzf303893 4楼

    非常不错,值得学习。

    2023-03-09 10:08:09

    回复 举报
    赞同0
  • cof1675672703631

    有收获

    2023-02-06 17:12:06

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(10条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.06 万条内容 · 508 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

5-基础拉梁设计

拉梁设计要点 基础间是否设置基础拉梁,抗规6.1.11条对此有明确的规定。 对于多层框架结构房屋,当基础埋深较大时,或为了减小底层柱的计算长度和底层的位移,可在±0.000以下适当位置设置基础拉梁,此时基础拉梁的设计应满足以下要求: (1)当独立基础埋置不深,或者埋置虽深但采用了短柱方案时,由于地基不良或柱子荷载差别较大,或根据抗震要求,可沿两个主轴方向设置构造基础拉梁。基础拉梁截面高度可取柱中心距的1/12~1/18,截面宽度可取1/20~1/30。构造基础拉梁的截面可取上述限值范围内的下限,纵向受力钢筋可取上述所连接柱子的最大轴力设计值的10%作为拉力或压力来计算,当为构造配筋时,除满足最小配筋率外,也不得小于上下各2φ14(HRB400),箍筋不得小于φ8@200。短柱方案是指拉梁以下柱断面加大,按短柱进行配筋构造,这种情况可把短柱、拉梁理解为基础的一部分。

回帖成功

经验值 +10