厌氧进水PH:6.88 厌氧出水PH:7.8~8.2
厌氧进水温度:31℃, 厌氧出水温度:31℃
厌氧进水SS:670mg/L, 厌氧出水SS:560mg/L
厌氧进水VFA(meq/L):38.8, 厌氧出水VFA:6.76
厌氧进水碱度(meq/L):9.6 厌氧出水碱度:39.7
厌氧进水TCOD(mg/L):2996 厌氧出水TCOD:2105
厌氧进水SCOD(mg/L):2322 厌氧出水SCOD:1464
厌氧进水预酸化度:115% 厌氧出水预酸化度:32%
以上是我们其中一天的数据
哪位大神可以看一下,我们公司的具体问题在哪里?
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
污泥处理
返回版块2.6 万条内容 · 258 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4)
只看楼主 我来说两句抢地板IC塔运行讨论帖子不多,置顶一下,让更多高手参与讨论,共同进步
回复 举报
有几个问题不清楚:1.IC装置是启动初期还是运行多长时间了,初期跑泥正常,洗泥。2.三相分离器设计参数?能否达到三相有效分离?3.IC塔上升流速?4.污泥浓度?颗粒还是絮状?
回复 举报