1. 既有建筑经技术鉴定或设计确认需要加固时,应依据鉴定结果和委托方的要求进行整体结构、局部结构或构件的加固设计和施工。

2. 加固设计应明确结构加固后的用途、使用环境和加固设计工作年限。在加固设计工作年限内,未经技术鉴定或设计许可,不得改变加固后结构的用途和使用环境。
3. 加固既有建筑主体结构时,应按下列规定进行设计计算:
(1)结构上的作用应经调查、检测核实,并应符合现行标准的规定;
(2)加固设计计算时,结构构件的尺寸应根据鉴定报告结果综合确定,并应计人实际荷载偏心、结构构件变形造成的附加内力;
(3)原结构、构件的材料强度等级和力学性能标准值,应结合原设计文件和现场检测综合取值;
(4)加固材料性能的标准值应具有按规定置信水平确定的95%的强度保证率;
(5)验算结构、构件承载力时,应计入应变滯后的影响,以及加固部分与原结构共同工作程度;
(6)当加固后改变传 力路线或使结构质量增大时,应对相关结构、构件及建筑物地基基础进行验算。
4. 既有建筑的加固设计,应与实际施工方法相结合,采取有效措施保证新增构件和部件与原结构连接可靠,新增截面与原截面连接牢固,形成整体共同工作,并应避免对地基基础及未加固部分的结构、构件造成不利影响。
5. 加固前应按设计的规定卸除或部分卸除作用在结构上的荷载。
6. 对高温、高湿、低温、冻融、化学腐蚀、振动、收缩应力、温度应力、地基不均匀沉降等影响因索引起的原结构损坏,应在加固设计中提出有效的防治对策,并按设计规定的顺序进行治理和加固。
7. 对加固过程中可 能出现倾斜、失稳、过大变形或坍塌的结构,应在加固设计文件中提出相应的临时性安全措施。
8. 增大截面法、置换混凝土法、粘贴钢板法、粘贴碳纤维复合材法加固混凝土构件时,被加固的混凝土结构构件,其现场实测混凝土强度推定值不得低于13.0MPa;采用胶粘加固时,混凝土表面的正拉粘结强度平均值不得低于1.5MPa,且不得用于素混凝土构件以及纵向受力钢筋一侧配筋率小于0.2%的构件。
9. 采用结构胶粘结加固结 构构件时,应对原结构构件进行验算;加固后正截面受弯承载力应符合现行标准的规定,并应验算其受剪承载力。


知识点:既有建筑加固的一般规定

既有建筑物地基基础加固的研究与工程应用

这个家伙什么也没有留下。。。

居住建筑设计

返回版块

28.6 万条内容 · 384 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

当建筑出现安全隐患或者承载力不满足使用要求时,对既有建筑中结构加固时,加固用的材料都有哪些要求?

工程结构加固的可靠性,虽然取决于设计、材料、施工、工艺、监理、检验等诸多因素的影响,但实际工程的统计数据表明,因加固材料性能不符合使用要求所造成的安全问题占有很大的比重,其后果是极其严重的。因此,对加固用的材料做出以下要求。 1. 结构加固用的混凝土,应符合下列规定: (1)混凝土强度等级应高于原结构、构件的强度等级,且不低于最低强度等级要求;这样选择的原因,一方面是因为要保证新旧混凝土界面以及它与新加钢筋或其他加固材料之间能有足够的粘结强度外,另一方面,还因为局部新增的混凝土,其体积一般较小,浇筑空间有限,施工条件远不及全构件新浇的混凝土。调查和试验表明,在小空间模板内浇筑的混凝土均匀性较差,其现场取芯确定的混凝土强度可能要比正常浇筑的混凝土低