土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 底部框架-抗震墙砌体房屋抗震的部分构造措施

底部框架-抗震墙砌体房屋抗震的部分构造措施

发布于:2022-12-27 16:52:27 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
1  底部框架-抗震墙砌体房屋的上部墙体应设置钢筋混凝土构造柱或芯柱,并应符合下列要求:

(1)钢筋混凝土构造柱、芯柱的设置部位,应根据房屋的总层数分别按规范规定设置。
(2)构造柱、芯柱的构造,除应符合下列要求外,尚应符合规范其他相关规定:
1)砖砌体墙中构造柱截面不宜小于240mm×240mm(墙厚190mm时为240mm×190mm);
2)构造柱的纵向钢筋不宜少于4φ14,箍筋间距不宜大于200mm;芯柱每孔插筋不应小于1φ14,芯柱之间沿墙高应每隔400mm设φ4焊接钢筋网片。
(3)构造柱、芯柱应与每层圈梁连接,或与现浇楼板可靠拉接。
2  过渡层墙体的构造,应符合下列要求:
(1)上部砌体墙的中心线宜与底部的框架梁、抗震墙的中心线相重合;构造柱或芯柱宜与框架柱上下贯通。
(2)过渡层应在底部框架柱、混凝土墙或约束砌体墙的构造柱所对应处设置构造柱或芯柱;墙体内的构造柱间距不宜大于层高;芯柱除按规范设置,最大间距不宜大于1m。
(3)过渡层构造柱的纵向钢筋,6、7度时不宜少于4φ16,8度时不宜少于4φ18。过渡层芯柱的纵向钢筋,6、7度时不宜少于每孔1φ16,8度时不宜少于每孔1φ18。一般情况下,纵向钢筋应锚入下部的框架柱或混凝土墙内;当纵向钢筋锚固在托墙梁内时,托墙梁的相应位置应加强。
(4)过渡层的砌体墙在窗台标高处,应设置沿纵横墙通长的水平现浇钢筋混凝土带;其截面高度不小于60mm,宽度不小于墙厚,纵向钢筋不少于2φ10,横向分布筋的直径不小于6mm且其间距不大于200mm。此外,砖砌体墙在相邻构造柱间的墙体,应沿墙高每隔360mm设置2φ6通长水平钢筋和φ4分布短筋平面内点焊组成的拉结网片或φ4点焊钢筋网片,并锚入构造柱内;小砌块砌体墙芯柱之间沿墙高应每隔400mm设置φ4通长水平点焊钢筋网片。
(5)过渡层的砌体墙,凡宽度不小于1.2m的门洞和2.1m的窗洞,洞口两侧宜增设截面不小于120mm×240mm(墙厚190mm时为120mm×190mm)的构造柱或单孔芯柱。
(6)当过渡层的砌体抗震墙与底部框架梁、墙体不对齐时,应在底部框架内设置托墙转换梁,并且过渡层砖墙或砌块墙应采取比本条4款更高的加强措施。


知识点 :底部框架-抗震墙砌体房屋抗震的部分构造措施

底部框架-抗震墙房屋,

这个家伙什么也没有留下。。。

居住建筑设计

返回版块

28.6 万条内容 · 384 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多层和高层钢结构房屋抗震设计的规定

1. 钢结构民用房屋的结构类型和最大高度应符合表1的规定。平面和竖向均不规则的钢结构,适用的最大高度宜适当降低。钢支撑-混凝土框架、钢框架-混凝土筒体结构和多层钢结构厂房的抗震设计,应符合规范规定; (1)房屋高度指室外地面到主要屋面板板顶的高度(不包括局部突出屋顶部分); (2)超过表内高度的房屋,应进行专门研究和论证,采取有效的加强措施; (3)表1内的筒体不包括混凝土筒。

回帖成功

经验值 +10