土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 抗震设计时如何进行建筑抗震性能化设计

抗震设计时如何进行建筑抗震性能化设计

发布于:2022-12-27 17:22:27 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
1. 当建筑结构采用抗震性能化设计时,应根据其抗震设防类别、设防烈度、场地条件、结构类型和不规则性,建筑使用功能和附属设施功能的要求、投资大小、震后损失和修复难易程度等,对选定的抗震性能目标提出技术和经济可行性综合分析和论证。

2. 建筑结构的抗震性能化设计,应根据实际需要和可能,具有针对性:可分别选定针对整个结构、结构的局部部位或关键部位、结构的关键部件、重要构件、次要构件以及建筑构件和机电设备支座的性能目标。
3. 建筑结构的抗震性能化设计应符合下列要求:
(1)选定地震动水准。对设计使用年限50年的结构,可选用本规范的多遇地震、设防地震和罕遇地震的地震作用,其中,设防地震的加速度应按规范设计基本地震加速度采用,设防地震的地震影响系数最大值,6度、7度(0.10g)、7度(0.15g)、8度(0.20g)、8度(0.30g)、9度可分别采用0.12、0.23、0.34、0.45、0.68和0.90。对设计使用年限超过50年的结构,宜考虑实际需要和可能,经专门研究后对地震作用作适当调整。对处于发震断裂两侧10km以内的结构,地震动参数应计入近场影响,5km以内宜乘以增大系数1.5,5km以外宜乘以不小于1.25的增大系数。
(2)选定性能目标,即对应于不同地震动水准的预期损坏状态或使用功能,应不低于本规范第1.0.1条对基本设防目标的规定。
(3)选定性能设计指标。设计应选定分别提高结构或其关键部位的抗震承载力、变形能力或同时提高抗震承载力和变形能力的具体指标,尚应计及不同水准地震作用取值的不确定性而留有余地。设计宜确定在不同地震动水准下结构不同部位的水平和竖向构件承载力的要求(含不发生脆性剪切破坏、形成塑性铰、达到屈服值或保持弹性等);宜选择在不同地震动水准下结构不同部位的预期弹性或弹塑性变形状态,以及相应的构件延性构造的高、中或低要求。当构件的承载力明显提高时,相应的延性构造可适当降低。
4. 建筑结构的抗震性能化设计的计算应符合下列要求:
(1)分析模型应正确、合理地反映地震作用的传递途径和楼盖在不同地震动水准下是否整体或分块处于弹性工作状态。
(2)弹性分析可采用线性方法,弹塑性分析可根据性能目标所预期的结构弹塑性状态,分别采用增加阻尼的等效线性化方法以及静力或动力非线性分析方法。
(3)结构非线性分析模型相对于弹性分析模型可有所简化,但二者在多遇地震下的线性分析结果应基本一致;应计入重力二阶效应、合理确定弹塑性参数,应依据构件的实际截面、配筋等计算承载力,可通过与理想弹性假定计算结果的对比分析,着重发现构件可能破坏的部位及其弹塑性变形程度。
5. 结构及其构件抗震性能化设计的参考目标和计算方法,可按规范规定采用。


知识点:抗震设计时如何进行建筑抗震性能化设计

一栋楼能否只对部分构件进行抗震性能化设计?

这个家伙什么也没有留下。。。

居住建筑设计

返回版块

28.6 万条内容 · 384 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多层砖砌体房屋抗震设计时圈梁构造柱的设计要求

1.各类多层砖砌体房屋,应按下列要求设置现浇钢筋混凝土构造柱(以下简称构造柱): (1)构造柱设置部位,一般情况下应符合表1的要求。 (2)外廊式和单面走廊式的多层房屋,应根据房屋增加一层的层数,按表1的要求设置构造柱,且单面走廊两侧的纵墙均应按外墙处理。 (3)横墙较少的房屋,应根据房屋增加一层的层数,按表1的要求设置构造柱。当横墙较少的房屋为外廊式或单面走廊式时,应按要求设置构造柱;但6度不超过四层、7度不超过三层和8度不超过二层时,应按增加二层的层数对待。

回帖成功

经验值 +10