问题:
通过模型转接口导入的ETABS模型,分析时,通常会出现图1的警告,该如何处理?
解答:
选中图4左侧中1和2两个面对象,点击【编辑>编辑面>合并面对象】命令,将两个面合并为一个面,再查看壳的分析网格,仍有一小块壳单元丢失。
可以发现,虽然合并了1和2两个楼板,但是楼板3仍然包含5个节点(楼板尽量绘制为≤4个节点的封闭面),如图5左侧所示。从面对象的边上移除多余节点的操作步骤如下:
1.选中节点9974及楼板F8167。
2.点击【编辑>编辑壳>移除壳上的节点】命令。
3.查看有限元模型,楼板丢失的警告成功排除。
内容源于筑信达,旨在分享,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
https://ziliao.co188.com/p61228901.html
知识点:壳单元楼板及荷载丢失警告处理
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
阅读下一篇
连接单元刚度选项设置问题: 在 SAP2000 V21 中,定义连接单元时新增加的刚度选项有什么含义呢? 解答: 点击【定义>截面属性>连接属性】命令,在弹出的【连接属性数据】对话框中新增关于刚度的三个选项,如下图所示。 首先,应当注意的是,以上三个刚度选项仅适用于非线性分量,与线性分量无关。 第一,“Stiffness Used for Linear and Modal Load Cases” 即:在线性工况和模态工况中采用的连接单元的刚度。该选项包括三个子选项:Effective Stiffness;Effective Stiffness from Zero, Else Nonlinear;Nonlinear Stiffness。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0)
只看楼主 我来说两句抢沙发