虽然有支吊架的国标图集,还是很难弄清楚什么是固定支架,什么是活动支架? 是不是管道与支架焊在一起的就是固定支架,没焊接在一起的就是活动支架?

管道支吊架
管道支吊架是用于架空管道固定的一种结构件,按用途可分为活动支吊架、固定支架及抗震支吊架,其中活动支架又细分为滑动支架和导向支架。
01、活动支吊架
活动支架可细分为滑动支架、滚动支架和导向支架。
1)滑动支架
滑动支架有滑动支承面的支架,可约束管道垂直向下方向的位移,不限制管道热胀或冷缩时的水平位移,承受包括自重在内的垂直方向的荷载,如下图所示。
滑动支架上管子与支架间的相对运动为滑动。滑动支架又进一步划分为用于不保温管道的低滑动支架和用于保温管道的高滑动支架两种,如图2-67所示。
2)滚动支架
滚动支架是在管道滑托与支架之间加入滚柱或滚珠,使管子与支架间相对运动为滚动运动,从而使滑动摩擦力变为滚动摩擦力,这种支架称为滚动支架,主要用于大管径且无横向位移的管道。按照其滚动构件的不同,又可分为滚珠支架和滚柱支架两种,如图2-68所示。前者可承受较高温度的介质,后者则对管道的摩擦力比较大。
3)导向支吊架
导向支吊架是用来保证管线按一定方向位移,限制其它方向位移。导向支架按照使用功能,还分为只允许管线沿一个方向(轴向)运动的直线导向支架和允许管线在一个平面内移动和转动的平面导向支架。实际民用建筑工程中,管道轴向运动的导向吊架应用的最多,管道与吊架之间常用管卡与木托(保温管道)固定限位。
导向支吊架是滑动支吊架的一种,它可以允许管道在轴向上发生位移,而滑动支架则更灵活些,允许管道在径向、轴向上发生一定量的位移。通俗的说,滑动支吊架仅仅对管道起到一个支撑作用,管道可以随着自身的热胀冷缩而进行滑动,在这个过程中,滑动支架不会对管线在膨胀方向上产生反作用力。滑动支吊架管道轴向、径向均不受限制,即允许管道前后、左右、上下有位移;滑动支架与导向支架在用途上是不一样的,滑动支架在受管道热膨胀或冷缩时可以自由滑动,而导向支架要受到方向的限制。所以滑动支架与导向支架在结构上也有一定的区别。
导向支架是在有轴向位移的支架两侧加装型钢挡块,使管道在做轴向运动时不致偏离管道的轴线。导向支架是以滑动支架为基础,在滑动支架两侧的支架横梁上,每侧各焊置一块导向板而形成,如图2-69所示。
02、固定支架
固定支架是将管道的某一部分固定在一点,无论在轴向上、径向上都不允许管道发生移动,如下所示。
水平管道固定吊架
垂直管道固定支架
常用的固定支架如图2-70所示。
03、托架、吊架、卡架
按照其自身的结构形式,管道支架可分为托架、吊架、卡架 (点击关注?建筑10大技术类公众号) 
当管道沿墙或柱敷设时,可采取托架或卡架来把管道从下面托起或从水平方向上卡住,如图2-71和图2-72所示。
当管道是沿着建筑的楼板或屋面、梁、桁架等安装,不能靠墙体或柱子支撑时,就必须用吊架将管道加以固定。按照吊挂的形式不同,又可分普通吊架和弹性吊架两种,如图2-73和图2-74所示。
在管道有振动的地方,应设置减振吊架。图2-75所示的减振吊杆就是由夹装的橡胶减振垫圈或弹性减振器来使吊杆具有弹性的。

装配式支吊架
装配式支吊架还有另外一个称呼叫做组合式支吊架或者成品支吊架,其主要可以把管道自身的重量和管道所承受的载荷转移到建筑的结构的承载上,同时还可以很好的控制好管道的移动,避免管道发生震动,保证管道能都安全的投入使用。

抗震支吊架
抗震支吊架是以地震力为主要荷载的抗震支撑系统,针对的是遭遇到设防烈度的地震时能将管道及设备产生的地震作用传到结构体上的一种抗震支撑措施。
抗震支架是经抗震加固后的建筑给水排水、消防、供暖、通风、空调、燃气、热力、电力、通讯等机电工程设施,当遭遇到本地区抗震设防烈度的地震发生时,可以达到减轻地震破坏,减少和尽可能防止次生灾害的发生,从而达到减少人员伤亡及财产损失的目的。机电抗震支架是限制附属机电工程设施产生位移,控制设施振动,并将荷载传递至承载结构上的各类组件或装置。


内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

支吊架大样图

https://ziliao.co188.com/d38357806.html



知识点:各类支吊架的梳理


  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    图文并茂,知识点多,学习价值高,谢谢楼主分享。

    2023-01-11 09:20:11

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.03 万条内容 · 1153 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层仓库重力流雨水立管如何设计伸缩节

工程设计28米的立体仓库,采用单斗重力流排水。生活排水管道一般4米设置一个伸缩节,建筑屋面雨排系统技术规程中讲伸缩量大于25mm需设置。请问雨水立管在计算伸缩量时环境温度差值该如何计算?伸缩量大于25mm该如何设置伸缩节?另外生活排水管道为什么要4米设置一个? 下附相关技术规程,还请大佬指导

回帖成功

经验值 +10