土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池容积和消防泵流量怎么选?

消防水池容积和消防泵流量怎么选?

发布于:2023-01-10 14:56:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

做的一个小厂区,然后宿舍楼是室内流量15L/s,室外25L/s,延续时间为2小时;

厂区部分最大的室内流量15L/s,室外15L/s,延续时间为3小时;

那现在 消防水池怎么选啊 ,按计算消防水池有效容积去最大用水量,是324m3,

但是如果消防泵选40L/s,那延续时间三小时 满足不了啊,

还是说 应该选 40L/s的泵,水池做432立方米有效容积

  • rolandiltg
    rolandiltg 沙发

    学习了,学习了,学习才能强国~~

    2023-01-11 09:46:11

    回复 举报
    赞同0
  • yunyun
    yunyun 板凳

    选 40L/s的泵,水池做432立方米有效容积比较安全。水泵流量和扬程还是跟系统管路有关,假如室外系统配管按照总流量30L/s配管,去走40L/s的流量阻力降会增加,为了保证压力流量就会达不到40L/s。

    2023-01-11 09:17:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.21 万条内容 · 643 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么不能用侧向封闭式的防火卷帘?有何依据

常见的防火卷帘基本都是垂直下降的,很少会见到侧向动作的防火卷帘,行内普遍都认为不能采用侧向封闭的防火卷帘,依据是什么呢? 根据《关于加强超大城市综合体消防安全工作的指导意见》(公消〔2016〕113 号 )的有关要求,总建筑面积大于10万平方米(含本数,不包括住宅和写字楼部分的建筑面积),集购物、旅店、展览、餐饮、文娱、交通枢纽等两种或两种以上功能于一体的超大城市综合体

回帖成功

经验值 +10