土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ TT系统的几点意见

TT系统的几点意见

发布于:2023-01-12 10:36:12 来自:电气工程/风力发电技术

来源:炳华话电气

|

作者:炳华话电气

[复制转发]

关于TT系统,《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019有如下规定:当保护电器采用剩余电流动作保护电器RCD时,其动作特性应符合下式要求:

Ra.I△n ≤50V          (1)

式中:R a ――外露可导电部分的接地极和保护接地导体的电阻之和(Ω);
I n――RCD的额定剩余动作电流(A)。


当保护电器采用过电流保护电器时,其动作特性应符合下式要求:


Zs .Ia ≤Uo          (2)

式中:Z S ――故障回路的阻抗,(包括电源、电源至故障点的相导体、外露可导电部分的保护接地导体、接地导体、电气装置的接地极和电源的接地极在内的阻抗)(Ω);

I a ――在规定的时间内能使保护电器自动动作的电流(A);
Uo—线对地电压(即常说的相电压),我国为220V。


由于TT系统故障电流比较小,公式2难以满足,通常采用公式1,即采用RCD保护。


早在二十多年前的标准规范上就已经有第一个公式,基本没有变化。在 全国建筑物电气装置标准化技术委员会第四届第五次会议 上,施耐德万高陈锡良讲到该公式,并举例说明,具体如下:


这个示例挺好,说明几个问题:

1、RCD保护不是都是30mA

TT系统中,此保护为系统保护。通过计算,可以是300mA,也可以是3A,这些都是正常的。

2、RCD的三大用途

RCD可以用于人身保护、免遭电击;也可以用于防火,通常为300mA;还可以用于系统保护,如上例。而终端配电回路往往还要考虑30mA的保护人身安全的电击防护。

3、TT系统设置RCD保护是针对全系统而言

TT系统都要满足上述公式的要求。因此,上下级之间的RCD需要配合。通常采用额定动作电流的极差和延时来获得选择性保护。

请点击阅读: 实用RCD上下级间选择性配合

4、负荷侧接地

负荷侧接地可以单独接地,也可以一组用电设备共用一个接地。但是终端回路的保护和接地要相对应。

5、TT系统的范围

可以整个低压系统采用TT系统,也可以在TN系统中采用局部TT。