土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通论文文档 \ 水冷螺杆式冷水机组安装使用手册

水冷螺杆式冷水机组安装使用手册

发布于:2023-01-19 10:10:19 来自:暖通空调/暖通论文文档 [复制转发]

本手册适用于水冷螺杆式冷水机组,包括机组安装、使用、操作和维护。有关于产品尺寸,控制柜操作界面等,请查阅各品牌厂商相关产品技术手册。

危险提示:

机组调试、使用中应避免制冷剂泄漏。空气中人体可接受的制冷剂蒸汽浓度 (AEL) 为 1000ppm,操作人员在该浓度之下工作对身体无不良影响。但如果发生大量溢漏或泄漏,制冷剂蒸汽会集中在靠近地面的低处,引起人体缺氧不适应。在制冷剂蒸汽被排除前,不要进入污染区域,以免对人体产生不良影响。

不允许用氧气和压缩空气来清洁管道或加压机组。

不允许在带电的机组上进行维修操作。

不允许关闭任何安全装置的阀门。

不允许使用超过规定的测试压力,通过查设备铭牌上的设计压力来确认许可的测试压力。

机组在有制冷剂的情况下,严禁在蒸发器、冷凝器壳体上火焰切割或施焊。

警告:

向机组充注制冷剂或从机组中抽出制冷剂,最好选用专门的制冷剂抽灌装置。从机组中抽出的制冷剂应注入符合机组设计压力的且按压力容器有关标准设计制造的贮液罐中。不允许将制冷剂直接排入大气或下水道中。

不要让液态制冷剂接触皮肤和眼睛,以避免皮肤和眼睛冻伤。

制冷剂和明火接触会产生有毒气体。

对机组加制冷剂前请认证核对制冷剂种类,加错制冷剂会导致机组故障或损坏。

每年至少检查一次安全阀等安全装置。如果机组所在的环境有腐蚀性,需增加检查的次数。一旦发现安全阀有腐蚀,不要试图修复,请立即更换。

注意:

不要使用叉车直接移动机组。

不要踩踏机组管路,这样做会导致管路变形或制冷剂泄露。

维修时应使用和原型号相同的零(组)件。

定期检查各阀门、接头和管路是否有腐蚀、锈蚀、泄露或损坏。

在机组管路中的水未完全排干前,不要松开水室螺栓。

机组应按GB/T18430.1《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组工商业用和类似用途的冷水(热泵)机组》和JB/T4750《制冷装置用压力容器》设计、制造和验收。

满液式蒸发器机组整制冷剂分布更均匀,温度场得到优化,蒸发温度大幅度提高;机组的换热效率进一步提升;通过与高性能高可靠性的专用螺杆压缩机搭配,大大提升了机组的制冷量和能效比。

使用场所及范围:

水冷螺杆式冷水机组可用于提供空调系统冷水,与风柜及组合式空调等末端空气处理机组组成各种大型集中式空调系统,广泛应用于宾馆、酒店、医院、商场、办公楼、娱乐场所等处的空气调节。也可用于工业生产中工艺流程的降温。

机组使用范围:

项目

最大值

最小值

蒸发器

进水温度℃

24

7

出水温度℃

15

5

进出水温差℃

8

2.5

冷凝器

进水温度℃

35