电枢绕组接地故障检测方法

发布于:2023-01-20 14:37:20 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]

知识点:电枢绕组接地

用校验灯法进行检测, 如图a 将 36V 低压电源通过额定电压为 36V的低压照明灯后, 连接到换向器片上及转轴一端, 若灯泡发亮, 则说明电枢绕组存在接地故障。 具体到是哪个槽的绕组元件接地, 则可用图 b 所示的毫伏表法进行判定。 将低压直流电源的两端分别接到相隔 K/2 或 K/4 的两换向片上 ( K 为换向片数) , 然后用毫伏表的一支表笔触及电动机轴, 另一支表笔触在换向片上, 依次测量每个换向片与电动机轴之间的电压值。 若被测换向片与电动机轴之间有一定的电压数值 ( 即毫伏表有读数) , 则说明该换向片所连接的绕组元件未接地; 相反,若读数为零, 则说明该换向片所连接的绕组元件接地。 还要判明究竟是绕组元件接地还是与之相连接的换向片接地, 需要将该绕组元件的端都从换向片上取下来, 再分别测试加以确定。

电枢绕组接地故障检测方法

图  电枢绕组接地故障检测

a) 校验灯法 b) 毫伏表法

   根据电枢绕组元件接地的部位, 采取相应的修理方案。 若接地点在元件引出线与换向片连接的部位、 电枢铁心槽外部槽口处或槽上层绕组, 可在接地部位的导线与铁心之间重新进行绝缘处理就可以了。 若接地点在铁心槽下层, 一般需要更换电枢绕组。