前期,了解到励磁涌流的危害。下面,接着了解压器励磁涌流产生的原因及特点是什么?

涌流产生的原因是变压器磁化曲线的非线性变压器涌流不仅与磁化曲线有关,而且与铁芯剩磁磁通和电压投入时的相位均有关系。剩磁的存在,使铁芯中的饱和磁通增大,导致励磁电流进一步上升。在电压投入相位为0°时,涌流值最大。由于绕组存在电阻,随着时间的推移,波形的辐值会逐渐减小。

而变压器励磁涌流是由变压器铁芯饱和引起的。在铁芯不饱和时,铁芯磁化曲线的斜率很大,励磁电流近似为零;一旦铁芯出现饱和,磁化曲线斜率变小,电流随着磁通线性增长,最终变为励磁涌流。

 

励磁涌流.jpg


计及成本和工艺,现代常用的电力变压器饱和磁通一般设为1.15~1.4,而变压器运行电压一般不应超过额定电压的10%。因此,变压器稳态正常运行时,磁通不会超过饱和磁通,铁芯也不会饱和。但在暂态过程中,如变压器空载合闸时,由于剩磁的作用,运行磁通就有可能大于饱和磁通,从而造成变压器饱和。电压过零时刻,合闸,假若此时铁芯的剩磁,非周期磁通为经过半个周期后,磁通达到,将远大于饱和磁通,也将造成变压器严重饱和。

时间有限,想要了解更多变压器励磁涌流知识与治理方法,期待您与小编下期不见不散。