土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 地下室外侧回填土到底该用什么土?

地下室外侧回填土到底该用什么土?

发布于:2023-02-01 14:12:01 来自:建筑结构/地基基础 11 391 [复制转发]

一、相关规范要求

1、建筑地基基础设计规范 GB 50007-20118.4.24 筏形基础地下室施工完毕后,应及时进行基坑 回填工作。填土应按设计要求选料, 回填时应先清除基坑中的杂物,在相对的两侧或四周同时 回填并分层夯实, 回填土的压实系数不应小于0.94。

高层建筑混凝土结构技术规程 JGJ 3-2010第12.2.6 高层建筑地下室外周回填土应采用级配砂石、砂土或灰土,并应分层夯实。

条文说明:12.2.6 控制和提高高层建筑地下室周边回填土质量,对室外地面建筑工程质量及地下室嵌固、结构抗震和抗倾覆均较为有利。

2、高层建筑筏形与箱形基础技术规范 JGJ 6-2011第6.1.2 筏形与箱形基础地下室施工完成后,应及时进行基坑回填。回填土应按设计要求选料。回填时应先清除基坑内的杂物,在相对的两侧或四周同时进行并分层夯实,回填土的压实系数不应小于0.94。

条文说明:6.1.2 试验资料和理论分析都表明,回填土的质量影响着基础的埋置作用,如果不能保证填土和地下室外墙之间的有效接触,将减弱土对基础的约束作用,降低基侧土对地下结构的阻抗和基底土对基础的转动阻抗。因此,应注意地下室四周回填土应均匀分层夯实。

3、建筑桩基技术规范 JGJ 94-2008第3.4.6 抗震设防区桩基的设计原则应符合下列规定:

    1 桩进入液化土层以下稳定土层的长度(不包括桩尖部分)应按计算确定;对于碎石土,砾、粗、中砂,密实粉土,坚硬黏性土尚不应小于(2~3)d,对其他非岩石土尚不宜小于(4~5)d;

    2 承台和地下室侧墙周围应采用灰土、级配砂石、压实性较好的素土回填,并分层夯实,也可采用素混凝土回填或搅拌流动性水泥土回填;
    3 当承台周围为可液化土或地基承载力特征值小于40kPa(或不排水抗剪强度小于15kPa)的软土,且桩基水平承载力不满足计算要求时,可将承台外每侧1/2承台边长范围内的土进行加固;
    4 对于存在液化扩展的地段,应验算桩基在土流动的侧向作用力下的稳定性。

条文说明:3.4.6 本条说明抗震设防区桩基的设计原则。    桩基较其他基础形式具有较好的抗震性能,但设计中应把握这样二点:一是基桩进入液化土层以下稳定土层的长度不应小于本条规定的最小值;二是为确保承台和地下室外墙土抗力能分担水平地震作用,肥槽回填质量必须确保;二是当承台周围为软土和可液化土,且桩基水平承载力不满足要求时,可对外侧土体进行适当加固以提高水平抗力。


4、铁路桥涵地基和基础设计规范 TB 10093-20179.1.14  基坑开挖时应在基坑底面以上预留50~100mm土层,夯实至设计高程。基础筑出地面后,基坑应及时用不透水土或原土分层回填夯实至稍高于附近地面。换填土和桩孔填土不应采用渗水土。(膨胀土)


5、 膨胀土地区建筑技术规范 GB 50112-20136.2.6 条基础施工出地面后,基坑(槽)应及时分层回填,填料宜选用非膨胀土或经改良后的膨胀土,回填压实系数不应小于0.94。

条文说明:6.2.6 基坑(槽)回填土,填料可选用非膨胀土、弱膨胀土及掺有石灰或其他材料的膨胀土,并保证一定的压实度。对于地下室外墙处的肥槽,宜采用非膨胀土或经改良的弱膨胀土及级配砂石作填料,可减少水平膨胀力的不利影响。


6、建筑工程抗浮技术标准 JGJ 476-2019第6.5.5 抗浮治理方案除本标准表6.5.1中方法及其组合抗浮措施外,尚应包含下列防治措施:

    1 地下结构外周边地表应设置混凝土等弱透水材料的封闭带,范围宜扩至基坑肥槽边缘以外不小于1.0m;
    2 场地应设置与渗水井、排水盲沟及泄水沟等形成有组织排水系统的截水沟、排水沟;
    3 基坑肥槽回填应采用分层夯实的黏性土、灰土或浇筑预拌流态固化土、素混凝土等弱透水材料;
    4 基底不得设置透水性较强材料的垫层,超挖土方宜采用混凝土等弱透水材料回填;

7、DGJ08-11-2018 地基基础设计标准—上海第6. 1. 7 基础施工完毕后,应及时进行回填。回填前应排除积水、清除虚土和建筑垃圾,回填应采用压实性较好的素土或级配砂石,压实系数不宜小于 0.94 回填应对称进行,并分层夯实

条文说明:6. 1. 7 回填土质量对结构基础抗转动和抗震安全性能影响较大,设计图上应写明回填土质量;各种类型基础回填土要求均可参照此条。土的压实系数 是士的控制干密度与最大干密度的比值:λ=ρd/ρdmax 0。

第8.4.5 桩基承台及地下室周围回填土应分层密实或混凝土原坑浇注。处于可液化土中的桩基承台及地下室周围,宜用非液化土填筑穷实,当采用砂土或粉土回填时,应使土层的标准贯入击数大于液化标准贯入击数临界值,也可采用注浆等措施来消除液化。

二、结论

1、从地下室嵌固、结构抗震和抗倾覆等受力方面对回填土重点在于压实,填土未考虑透不透水。

2、从避免水盆效应方面,除满足受力要求外,还要求采用弱透水材料回填。

3、注意特殊地质下的填土要求避免引起不良地质连锁反应。


知识点:地下室外侧回填土

地下室回填土

全部回复(11)

只看楼主 我来说两句
  • momo1112
    momo1112 沙发

    谢谢分享

    2023-02-28 17:19:28

    回复 举报
    赞同0
  • 我的天啊
    我的天啊 板凳

    总结的很全面,对回填土的要求,学习了!

    2023-02-20 17:51:20

    回复 举报
    赞同0
  • 我的天啊
    我的天啊 地板

    谢谢分享,很好地总结了回填土材料选择需要注意的几点

    2023-02-20 17:08:20

    回复 举报
    赞同0
  • fafayong
    fafayong 4楼

    谢谢分享!对回填土的要求总结的很全面。

    2023-02-17 16:19:17

    回复 举报
    赞同0
  • zhouwxtmzx
    zhouwxtmzx 5楼

    总结很好,谢谢分享!

    2023-02-13 12:06:13

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(11条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.06 万条内容 · 508 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

柱下独立基础持力层及软弱下卧层承载力验算

地基承载力验算是最基本的地基计算,所有的建筑物都必须满足承载力的设计要求。设计天然地基上的浅基础时,选择好基础埋深后,就可按持力层的承载力特征值计算所需的基础底面尺寸。确定基础底面尺寸时,应满足地基承载力要求,包括持力层土的承载力计算和软弱下卧层的验算。本文提供一个柱下独立基础的持力层和软弱下卧层的验算例题。 某柱下钢筋混凝土独立基础底面尺寸为3.0m×4.8m,基础高度1.5m,埋深2.0m

回帖成功

经验值 +10