设计三大原则

               
         
         

1、通风路径

定义通风的路径:室外的新风从卧室、起居室等进入室内,然后由卫浴间、餐厅等易产生污浊空气处排出。

 

 

2、通风风量

确定住房内的最小新风量——以满足人们室内日常生活所需的新鲜空气量。

 

3、通风时间

保证通风的连续性——一年365天,每天24小时按第一、第二原则持续不断的通风。

 

 

计算方法:

 
 

 

图表:居住建筑设计最小换气次数

B.最小新风量:

G=V×n

G——总风量

V——每人所需最小新风量(查表3.0.6-1)

n——住宅人数

 

公共建筑主要房间每人所需最小新风量【m3/(h·人)】

面积对应机器

 

新风设计原则

根据【GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》】——风管内空气流速为主管3.5m/s,支管3m/s。

 

注:

1 表列值的分子为推荐流速,分母为最大流速。

2 对消声有要 求的系统,风管内的流速宜符合本规范10.1.5的规定 。

风管管径计算

 
 
 

风口选型

 
 
 
 

绿色为支管推荐值,黄色为主管推荐值,红色为警戒值

转自网络,版权属于原作者,供学习交流。