一、概念 

安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到70℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。

二、组成 
防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。

三、性能及用途 
采用70℃温度熔断器自动关闭(防火),可输出联动讯号。用于通风空调系统风管内,防止火势沿风管蔓延。

四、设置部位 
通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀:
1. 穿越防火分区处。
2. 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处。
3. 穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处。
4. 穿越防火分隔处的变形缝两侧。
5. 竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段。
注:当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。

五、设置要求 
1. 防火阀宜靠近防火分隔处设置。
2. 防火阀暗装时,应在安装部位设置方便维护的检修口。
3. 在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料。
4. 防火阀应符合现行国家标准《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB 15930的规定。

六、其他
1. 公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施并宜在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀。 
2. 公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀。
3. 防火阀应设单独的支、吊架。当防火阀暗装时,应在防火阀安装部位的吊顶或隔墙上设置检修口,检修口不宜小于0.45m×0.45m。
4. 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。

知识拓展—防火阀
1. 防火阀的名称符号为FHF。排烟防火阀的名称符号为PFHF。排烟阀的名称符号为PYF。
2. 阀门应具备复位功能,其操作应方便、灵活、可靠。
3. 防火阀或排烟防火阀宜具备手动关闭方式;排烟阀应具备手动开启方式。手动操作应方便、灵活、可靠。
4. 手动关闭或开启操作力应不大于70N。
5. 阀门有绝缘要求的外部带电端子与阀体之间的绝缘电阻在常温下应大于20MΩ。
6. 防火阀或排烟防火阀的耐火时间应不小于1.50h。


本文来源于网络,如有侵权,请联系删除

知识点:防火阀设置部位及要求

相关推荐:

排烟防火阀的设置要求



这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.79 万条内容 · 515 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排烟量计算和补风系统知识点总结!

补风系统 一、除地上建筑的走道或建筑面积小于500㎡的房间外,设置排烟系统的场所应设置补风系统。 二、补风系统应直接从室外引入空气,且补风量不应小于排烟量的50%。 三、补风系统可采用疏散外门、手动或自动可开启外窗等自然进风方式以及机械送风方式。