土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 地下室混凝土浇筑技术交底

地下室混凝土浇筑技术交底

发布于:2023-02-24 17:36:24 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]

一、材料要求

1 水泥:品种应按设计要求选用,其强度等级不应低于32.5MPa,不得使用过期或受潮结块的水泥,并不得将不同品种或不同强度等级的水泥混合使用。

2 砂:宜采用中砂,含泥量不得大于3.0%.泥块含量不得大于l.0%,不得使用碱活性骨料,泵送混凝土砂率宜38%~45%。

3 碎石或卵石:粒径宜为5~40mm,含泥量不得大于1.0%,泥块含量不得大于0.5%,针片状含量不大于10%,泵送时最大粒径应不大于输送管径的1/4;不大于混凝土最小断面1/4,不大于钢筋最小间距3/4。吸水率不应大于1.5%,不得使用碱活性骨料。

4 水:拌制混凝上所用的水,应采用不含有害物质的水。

5 掺合料:粉煤灰的级别不应低于二级,掺量不宜大于20%,硅粉掺量不应大于3%,其他掺合料的掺量应经过试验确定。

6 外加剂:防水混凝土可根据工程需要掺入减水剂、膨胀剂、密实剂、引气剂、泵送剂、复合型外加剂等,其品种和掺量应经试验确定,复合型外加剂掺入程序要有明确要求,防止外加剂之间先自行化学反应。所有外加剂应符合国家或行业标准一等品及以上的质量要求。要做效果试验;水泥外加剂掺和料中总碱含量每立方米不大于3kg。

二、主要机具

混凝土搅拌机、自动上料系统或磅称、铲车或手推车、混凝土输送泵或吊斗、插入式振捣器、铁锹等。

三、作业条件

1 完成钢筋的隐验、钢筋模板的预验工作,地下防水已做好甩槎和经过验收,注意检查固定模板的铁丝、螺栓是否穿过混凝土外墙,如必须穿过时,应采取止水措施。特别是管道或预埋件穿过处是否已做好防水处理。木模板提前浇水湿润(竹胶板,复合模板可硬拚缝,不用浇水,但要刷脱模剂),并将落入模板内的杂物清理干净。

2 根据施工方案做好技术交底工作。

3 各项原材料需经检验,并经试配提出混凝土配合比。试配的抗渗等级应按设计要求提高0.2MPa。每立方米混凝土水泥用量不得少于300kg/,掺有活性掺合料时,水泥用量不得少于280 kg/,水灰比不大于0.55,坍落度不大于50mm,如用泵送混凝土时,入泵坍落度宜为100~140mm,并随楼高度选择塌落度见TGJ-T10-95表3.2.4-1。

4 如地下水位高,地下防水工程期间继 续做好降水、防水、排水、降水。

四、操作工艺

(一)工艺流程:

(二)混凝土搅拌:

1 搅拌投料顺序为:石子→砂→水→水泥→外加剂→水。

2 投料砂石先干拌0.5~1min再加1/2水。加水后搅拌1~2min(比普通混凝土搅拌时间延长0.5min)。再加水泥外加剂,搅拌均匀再加另外1/2水。混凝土搅拌前必须严格按试验室配合比通知单操作,不得擅自修改。配合比标牌要每罐混凝土砂、石、水泥、外加剂、搀和料用量;砂石要测含水率(搅拌前1小时测出)。加水量要根据电子秤每秒代表重量换算成秒数(把砂石含水重量扣除);砂石、水泥上料需要一样重(有互换性),配合比要算出每罐混凝土砂、石称砣砝码重量(包括小车,称盘重及分几次上料)。外加剂搀和料一律用小台称提前一天秤好,装塑料袋(并做抽查);散装水泥罐应同时设两个,轮流进水泥才能保证每罐水泥用完清罐,并有等待进场水泥3d复试合格的时间。散装水泥、砂、石要经过严格计量,袋装水泥必须抽查5%~10%的重量,水泥库或水泥罐必须设有标识牌,标明厂家、品牌、品种、等级、生产时间、进场时间、试验结果,并和水泥出厂证、进厂复试资料吻合,外加剂的掺加方法应遵从所送外加剂的使用要求。雨后砂、石必须立即补测含水率,调整用水量。电子计量器测出的每秒出水量必须标在配比牌上,换算成电子计量器的加水秒数,精确至小数点后一位。现场的沙,石料场要有混凝土硬底,有挡墙,不混堆,料场向后排水,每天要清出硬底。料堆离档墙顶边至少大于100mm 。砂石料车进场在门口应有3m×5m×0.1m水塘,清洗车轮。从门口到料场路面要硬化,不含泥,装载机上料时,机轮、机斗要保持每天清理干净。主机不漏油。装砂石入搅拌台大斗时,要保证不会混堆,(砂石斗档板要足够高)

(三)混凝土运输:

1 混凝上运输供应保持运输均衡,夏季或运距较远可适当掺入缓凝剂。考虑运输时间,浇捣时间确定混凝土初凝时间,必须保证,并做效果试验。

2 混凝土在运输后如出现离析,必须进行二次搅拌。当坍落度损失后不能满足施工要求时,应加入原水灰比的水泥砂浆或二次掺加减水剂进行搅拌,事先经实验室验证可行,严禁直接加水。

(四)混凝土浇筑:

1 应连续浇筑,宜不留或少留施工缝。抗渗混凝土底板一般按规范要求不留施工缝或留在后浇带上。底板浇筑前应画好浇筑流程图,以确保分层分段浇筑时不出现冷缝口

2 墙体水平施工缝留在高出底板表面不少于300mm的墙体上,施工缝宜用止水板或膨胀止水条,垂直施工缝宜用止水板或止水带。配以齿型模板解决。

3 施工缝在浇筑混凝土前,应将混凝土软弱层全部清除,冲洗干净露出石子,且不留明水,先铺净浆,再铺30~50mm厚的1:1水泥砂浆或浇同混凝土配比无石子砂浆50~100mm:对垂直缝涂刷混凝土界面处理剂,并及时浇筑混凝土。浇筑每步分层厚度,按实测本工地振动棒有效作用长度的1.25倍制成的尺竿浇筑,插距为实测振动棒作用半径的1.5倍。严格按施工方案规定的顺序浇筑。混凝上由高处自由倾落不应大于2m,如高度超过2m,要用串桶、溜槽下落。

4 混凝土必须采用高频机械振捣密实,不应漏振或过振,振捣持续时间应使混凝土表面全部泛浆、无气泡、不下沉为止。门窗、洞口要对称下灰和振捣,防止模板移动。结构断面较小,钢筋密集的部位可用小振捣棒,小分层尺竿,按分层浇捣。或在模板外用附着式振动器振捣。浇筑到最上层表面,必须用木抹子找平,使表面密实平整。墙体顶标高宜比楼板底高1个浮浆厚度,+5mm。

(五)养护:

混凝土浇筑完成后12h内应立即进行养护,要保持混凝上表面润湿,要防止过早上人踩坏混凝土表面。养护不得小于14d。

(六)冬期施工:

1 水和砂应根据冬期施工方案规定加热,应保证混凝土入模温度不低于5℃。

2 宜根据本工程具体特点选择综合蓄热法、蓄热法或暖棚法养护,并应保持混凝上表面湿润,防止混凝上早期受冻和脱水。更要防止覆盖保温材料时,踩坏混凝土顶面。

3 冬期施工掺入的防冻剂应选用经认证的产品。拆模时混凝土表面温度应小于5℃,且混凝土的强度大于4Mpa。

五、质量标准

(一)主控项目:

1 防水混凝土的原材料、外加剂、掺合料、配合比、坍落度及初凝时间必须符合设计要求和施工规范有关标准的规定,检查出厂合格证、试验报告,试配单开盘鉴定和外加剂效果试验并对搅拌站及料场、料库进行核对。

2 防水混凝土的抗压强度和抗渗压力必须符合设计要求,检查混凝土抗压抗渗试验报告。

3 防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等设置和构造,均须符合规范和设计特点要求,严禁渗漏。

(二)一般项目:

1 混凝土结构表面应坚实平整,不得有露筋、蜂窝等缺陷,埋件位置应正确。

2 混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm,并不得贯通。

3 结构迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm,其允许偏差为±10mm。

4 地下室混凝土结构允许偏差和检验方法见下表。迎水面保护层设计如不足,未达到地下防水规范的50mm应与设计办理变更洽商报。

六、成品保护

1 为保护钢筋、模板尺寸位置准确,不得踩踏钢筋,并不得碰撞模板和钢筋。浇筑混凝土时要另铺混凝土凳子和跳板。

2 在拆模或吊运其他物件时,不得碰坏施工缝处止水板或止水带。

3 固定牢并保护好穿墙管、电线管、电门盒及预埋件等,振捣时勿挤偏或使预埋件挤入混凝土内。

七、应注意的问题

1 必须认真测定每天的砂、石含水率,换算加水重量,准确测定电子秤每秒代表加水重量。严格控制水灰比,严禁在混凝土内任意加水。

2 细部构造处理是防水的薄弱环节,施工前应审核图纸,特殊部位如变形缝、施工缝、穿墙管、预埋件等细部要精心施工。

3 地下室防水工程必须由具备相应资质的防水专业队施工,其施工人员必须持有上岗证书。地下防水工程无论外防外贴法、外防内贴法,其保护墙要严格按GB50108-2001施工甩搓、收头、做R圆弧及加毡。施工完毕,及时整理施工技术资料,交总包归档。

4 穿墙套管用带有止水环的套管,应在浇筑混凝土前预埋固定,管内应有捻口挡圈。埋管要预估工程下沉量,防止出现倒坡。止水环周围混凝土要细心振捣密实,防止漏振,主管与套管按设计和规范要求捻口,用防水密封膏封严。

5 结构变形缝应严格按设计要求进行处理,止水带位置要固定准确,周围混凝土要细心浇捣,保证密实,止水带要固定牢,不得偏移,变形缝内按设计要求认真填好防水隔离材料,缝口内20mm处填防水密封膏,在迎水面上加铺一层防水卷材,并应认真做好防水材料收头和密封保护,并抹20mm防水砂浆保护。

6 后浇带混凝土应在其两侧混凝土龄期达到42d后再施工,但高层建筑的后浇带应在结构顶板浇筑混凝土14d后进行,后浇带应采用补偿收缩混凝土浇筑,其强度等级不应低于两侧混凝土,浇筑前接搓处要清理干净,浇筑后养护28d。

这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.07 万条内容 · 330 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

混凝土浇筑多长时间可以达到100%强度?

混凝土浇筑多长时间可以达到100%强度呢?这还要根据混凝土配合比和天气及养护的情况来分析,配合比严格按标准设计,气温在20度以上良好的养护条件下,7天能到100%;要是买现在的商混,25天左右就能到100%。混凝土的强度增长与混凝土使用的水泥状况和材料有很大关系。材料:水泥:P.S32.5矿渣硅酸盐水泥。有出厂合格证及复试报告。砂:细砂。混凝土低于C30时含泥量不大于5%,高于C30时含泥量不大于3%。

回帖成功

经验值 +10