土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 混凝土浇筑标准流程图解

混凝土浇筑标准流程图解

发布于:2023-02-24 17:37:24 来自:建筑结构/砖混结构 0 26 [复制转发]

来源:豆丁施工

一、施工前的准备

1、材料准备

在混凝土浇筑前由混凝土工长提前一天与商混站联系,确定好浇筑的混凝土方量、时间、栋号、部位以及混凝土标号,是否需要添加外加剂等都要与商混站联系清楚。

浇筑前准备好养护用的绒毯、薄膜、水管等材料。

2、机械准备

在混凝土浇筑前泵管搭设完毕,并检查泵管的稳定性,连接的卡箍是否牢固,楼层使用的布料机按照施工部署的位置架设稳定,下方均要有支座,可用成品混凝土方块将布料机下方钢筋支持牢固,在钢筋上方垫好木方。

振捣器具准备到位,接好电源预先试用,标准层混凝土浇筑必须试用2个以上的振捣器,并预留一个备用,以防止其他突发损坏的情况。

收面压光的工具:铁抹子、铝合金刮尺、长尼龙线、卷尺等。

3、人员准备

根据混凝土的方量和浇筑时间,合理组织施工人员,所有施工人员上岗前做好三级教育。施工过程中严禁疲劳作业,实行多班制,现场工长要随时注意浇筑人员的身体精神状况,由于是重体力劳动,要及时更换工作时间过长的工人,以免疲劳作业产生安全及质量上的隐患。

4、其他准备

⑴、隐蔽验收:浇灌施工部位的钢筋通过验收合格并做好隐蔽工程记录。模板支撑系统通过验收合格,方可浇筑。

⑵、三护人员:保证模板定位牢固,柱墙轴线不偏位;柱墙纵向筋不偏位、混凝土完成面不露筋;预埋线管畅通无堵塞,确保混凝土正常浇筑。

⑶、施工缝处理:混凝土浇筑前,仔细处理好施工缝接口,凿除施工缝处松动的石子及浮浆,清除垃圾,充分湿润。

⑷现场浇筑前做好现场交底工作,分清不同部位浇筑标号,不得使用错误。

二、混凝土浇筑要求

(一)浇筑要点

1、塌落度:做好塌落度测试,不符合要求的混凝土一律退回,浇筑过程中严禁向商品混凝土加水。

2、砂浆清除:润滑泵管的砂浆必须全部清除,禁止浇筑于任何结构中。

3、分强度及抗渗品种进行浇筑:先外墙、后内墙、再顶板,柱墙混凝土浇至梁底标高,再浇筑梁板混凝土。

4、混凝土强度控制:

⑴强度相差一级时,柱墙混凝土浇至板底标高,再浇筑净跨梁板混凝土。

⑵强度相差两个等级时,柱墙混凝土浇至露面标高,高强度混凝土超出柱边成1:2放坡,再浇筑净跨梁板混凝土。

⑶禁止将低强度混凝土浇灌于高强度的构件部位内,禁止不同强度的混凝土混浇。

⑷禁止将润滑管道的砂浆浇筑于结构中,润滑管道的砂浆必须清楚干净后方可浇筑混凝土。

(二)混凝土的振捣

1、混凝土的振捣

混凝土的振捣必须密实,移动间距不得大于50厘米,振捣时间以混凝土表面出浆为宜。杜绝因振捣不到位而引起的混凝土构件夹渣,烂根、蜂窝、麻面、孔洞、脱节等质量缺陷。

2、关键部位

高低跨处、楼梯处、吊模处浇筑振捣时间30-45分钟后至初凝前必须全部加料复振密实,防止低部位的混凝土收缩下沉而导致墙体混凝土脱落。

(三)完成面标高及收面

1、标高控制

⑴板面标高控制:±5mm范围内,表面平整度5mm,以确保楼板厚度在规范要求允许设计的范围内,高低跨部位模板下口不得出现埋模现象。

⑵关键部位:止水墙上口,混凝土完成面必须与模板面平,模板上不得有浮浆石子。止水钢板上的砂浆必须清理干净。

⑶所有剪力墙柱边必须二次收平,将标高控制在设计值的(-5~0)范围内。

2、完成面收面

⑴室内完成面:人工搓毛面:表面无裂纹,扫毛纹路顺纹一致,延边轮廓清晰顺直。

⑵外露完成面:有防水要求的降板及外露 ** 成面必须人工压光,表面无起砂脱皮无砂眼无裂纹,延边轮廓平直清晰。

(三)混凝土的养护(普通混凝土养护)

1、水平构件养护

常温季节养护:混凝土收面完成后采用覆盖塑料薄膜保温养护,(表面配合洒水养护),养护期一周,养护期内混凝土面保持湿润状态。每天洒水三次。

低温季节养护:冬季施工期的混凝土养护全部采用塑料薄膜保温养护(不得浇水,防治冻坏),在塑料薄膜上覆盖一层毛毡保温养护、平均气温低于-5摄氏度时用双层毛毡覆盖保温养护。

高温季节养护:混凝土用塑料薄膜养护,以控制水分过早蒸发产生裂缝;在养护期间结构混凝土的所有表面保持湿润状态,以防止其表面脱水而降低结构混凝土强度。每天洒水4次。

2、竖向结构养护:常温养护:柱墙面模板拆除后,采取喷水养护每天洒水4次。

低温养护:柱墙面混凝土养护用养护剂养护再包裹塑料薄膜养护。

高温养护:柱墙面拆模后,采用喷水养护,并增加养护次数保持湿润。每天洒水4次。

三、质量要求

1、混凝土强度:混凝土强度结构回弹强度必须合格。

2、主控项目:

⑴基础面、楼面:标高正确、表面平整、密实无裂痕,钢筋无污染。室内无防水

要求的完成面:搓毛面表面无裂痕,扫毛纹路顺纹一致,沿边棱角清晰。

有防水要求的地下室垫层面、地下室顶板面、厨房卫生间楼面、屋面完成面压光

密实:表面无起砂脱皮无砂眼无裂纹,沿边棱角清晰顺直。

⑵止水墙上口、梁面、楼梯踏步面:表面平整、阴角、阳角棱角清晰顺直。

⑶柱墙面、梁板底:内实外光,无(夹渣、夹砂、烂根、蜂窝、麻面、孔洞、脱

节)等质量缺陷。

3、质量验收批:

每层每一个单元混凝土成品质量为一个验收检验批。

4、实测项目(单位:mm)

四、现场混凝土施工流程

主体混凝土均使用采用商品混凝土

模板下脚提前一天用砂浆进行封堵

各项验收通过后开始安装布料机点这免费下载施工技术资料

模板进行淋水湿润

开始浇筑混凝土

浇筑前先使用砂浆润管,并将润管砂浆排除干净后调离楼面,开始浇筑混凝土。

墙面气泡过多:振捣时应全部排出气泡,注意“快插慢拔”,至表面不泛气泡为止,模板表面要洁净。

浇筑振捣边梁或墙柱时用模板拦住,混凝土不能洒出楼面外。

钢筋密集区域留置振捣口

墙梁柱采用两次振捣。用50振棒随捣随振,人工敲击模板二次振捣。控制表面气泡、蜂窝、麻面产生

楼面标高进行通线控制,并且使用叉铅对板厚控制

采用2.5m铝合金刮尺刮平

混凝土面层进行第一次收面

机械二次收面压光

使用人工对剪力墙周边进行二次收面, 点这 . 免费下载施工技术资料 保剪力墙周边标高控制在-5到0之间。

对降板露台阳台区域同样需要使用人工收面确保成型尺寸及观感。

漏浆及时用水冲洗掉干净

混凝土浇筑完成后,楼板达到1.2 MPa后才允许上人(12小时左右,行走不留脚印),每平方荷载不超过150kg

吊模降板成型质量

高标号的墙柱宜采用薄膜包裹养护

淋水养护一个星期

五、安全文明施工

1、安全施工

⑴施工人员进入现场必须进行安全教育,作业人员进入施工现场带好安全帽,系好帽带。严禁赤膊、穿拖鞋进入施工现场。

⑵用料斗调运混凝土时,要与信号工密切配合,缓慢升降,防止料斗碰撞伤人。

⑶泵送混凝土浇筑时,输送管道头应紧固牢靠,不漏浆,安全阀完好,管道支架固定必须牢固,检修时必须泄压。

⑷振捣作业人员应带好绝缘手套,工作时两人配合操作,一人持棒一人配合挪动电机,严禁拖拉电机,防止电线破损漏电发生安全事故。

⑸电源箱内要有漏电保护器,电机外壳做好接零保护,随机使用的电缆线不得固定在导电物体上,防止破损漏电。

⑹振动棒使用完后先断开电源,再盘电缆,电机放在干燥处,防止受潮造成电机烧毁引发安全事故。

⑺浇筑过程中如遇雨雪,应做好电器防雨措施,以免发生触电事故。

⑻牵引布料机时应相互配合,注意脚下,同时应停止混凝土输送。

2、文明施工

⑴混凝土泵管应连接牢固、严密、防止混凝土飞溅。

⑵混凝土浇筑过程中洒落在道路上的混凝土应及时清理干净。

⑶混凝土罐车浇筑完成后要求冲洗干净后方可驶出现场。

⑷浇筑过程中污染在模板及楼层内的浆料应及时用水冲洗干净,由其是T6的铝模。

⑸混凝土浇筑完成后,地泵车周边及时清理干净。

六、混凝土实体质量通病

剪力墙漏浆烂脚、漏震

混凝土表面沙眼气泡振捣不密实

楼层混凝土面未进行二次收面

降板部位未进行二次收面压光

结构面混凝土浇筑整体平整度不达标,模板拼装后下口缝隙过大。降板标高不符合设计要求。

在混凝土浇筑收面时,在墙柱根部位置必须人工二次收平,保证墙柱根部板面平整度。降板部位必须人工二次收面压光,标高必须控制在吊模下口5mm内。

剪力墙面漏振存在狗洞蜂窝麻面,剪力墙根部烂根。

剪力墙下口封堵不密实,导致流浆严重。并且清理不及时。

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.06 万条内容 · 311 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一文搞懂!混凝土浇筑裂缝如何预防

     塑性收缩裂缝塑性收缩裂缝多在新浇筑并暴露于空气中的结构、构件表面出现,且长短不一,互不连贯,裂缝较,类似于干燥的泥浆面。大多在混凝土初凝后(一般在浇筑后4h左右),当外界气温高,风速大,气候很干燥的情况下出现。产生原因:1、混凝土浇筑后,表面没有及时覆盖,受风吹日晒,表面游离水分蒸发过快,产生急剧的体积收缩,而此时混凝土早期强度低,不能抵抗这种变形应为而导致开裂;

回帖成功

经验值 +10