土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 中低压开关柜

中低压开关柜

发布于:2023-02-26 21:17:26 来自:电气工程/风力发电技术

来源:会说电气

|

作者:烟雨遥

[复制转发]

中低压开关柜都是根据应用系统方案进行配置,如进线、出线、母线联络、无功补偿、电动机启动、接地变压器、母线测量、站所用电等等一次系统方案,变压器把高电压变成低电压通过进线柜接入开关柜,通过出线柜接出到用户负载,重要应用需要两个电源进线,这样就需要母线联络柜,从而把两段进线连接起来,两进线一母联开关开路运行,各自供电或一段带两段保证供电连续性,而由于马达等旋转电机造成系统功率因数降低,有功负载减少,因此就需要无功补偿柜提高功率因数,降低无功损耗,通过电容、SVG等方式实现补偿; 出线接到用户负载,有接到变压器进一步降低电压供用户使用,如10kV出线接到变压器上变成380V供低压柜使用,负载可能是电梯、水泵等电动机回路,或是照明、加热等回路,或是机械等设备用电。对于中压开关柜,由于高电压,需要专用电压互感器将高电压(如10kV)变成低电压(380V)用于测量,电压互感器一次侧需要保证电气间隙,互感器尺寸比较大,需要高压熔断器实现短路保护,为了维护方便,采用手车式结构,电压互感器即组成一台开关柜,同样对于所用变、接地变等也需要专用的开关柜。


 
?


开关柜的主要元件是开关,包括断路器、负荷开关、隔离开关、接触器、接地开关等等统称为开关,起到电气接通、断开的作用,实现对负载的控制,还有电流互感器、电压互感器等测量装置,避雷器等保护装置,这些装置通过汇流排(铜排)连接在一起,组成系统方案。


中低压开关柜还包括二次系统,所谓二次系统就是这些开关的控制回路以及电力系统状态的量测回路,还有根据短路、过载等故障的保护回路。二次回路通过电线连接在一起,对于运动部件通过插头等连接。

 
?


低压开关柜一台就包括多个功能单元,如一台出线柜可能包括电动机出线、配电负载出线等等,也可能既有进线单元又有出线单元,或者馈线、母联在一台开关柜内部,或者固定式馈线和抽出式单元混装等等。对于实际应用,一般包括进线、出线、无功补偿等柜型,工业领域出线很多,特别是化工厂等马达控制回路很多。各种柜型具有相同的主母线、接地母线、二次连接孔位置,可以拼装在一起组成配电系统,电流从进线柜进入经过进线断路器至主母线,再由主母线将电分配到各个出线柜,经过各个出线开关到负载。


而中压开关柜一般一台柜子就是一个功能单元,由于高电压,电压测量、所用变、接地变需要单独的一台柜子,母线联络、隔离一般需要两台柜子。对于无功补偿,一般采用专用的开关设备,开关柜仅用于电容器出线,类似的还有接地变等,和出线柜类似,只是出线电缆与电容器或接地变等连接。由于断路器断口不能用作隔离,因此固定式断路器需要配置隔离开关,或者断路器安装在可抽出的手车上,通过一次触头与主回路连接。中压还有不同之处在于高电压的绝缘问题,一次导电回路必须与金属外壳保持电气间隙,对于10kV需要大于125mm才能满足绝缘要求。

 
?


开关柜的外壳需要阻止异物、昆虫等进入,需要满足一定的IP防护等级。自立式结构,外壳还要满足运输、起吊等环节的强度要求,保证不破坏、变形,高标准要求的开关柜还需要保证当发生内部电弧故障时,不会被爆炸冲击波造成破坏,保证人身安全。

~~~END


这个家伙什么也没有留下。。。

风力发电技术

返回版块

8686 条内容 · 135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给排水——市政给排水管网的维护

一、市政管道的维护 (一)城市管道巡视检查 (1)管道巡视检查内容包括管道漏点监测、地下管线定位监测、管道变形检查、管道腐蚀与结垢检查、管道附属设施检查、管网介质的质量检查等。 (2)管道检查主要方法包括人工检查法、自动监测法、分区检测法、区域泄露普查系统法等。检测手段包括探测雷达、声呐、红外线检查、闭路监视系统(CCTV)等方法及仪器设备。 (二)城市管道抢修

回帖成功

经验值 +10