图 5 所示方法是在大梁 G1 端部附近设置水平隅撑,由正交方向的梁 G11 承受支撑力,来对 G1 进行横向补强的一种方法。(译者注:日文的“火打材”,是指水平支撑,这里译为符合国内已经习惯的用语,水平隅撑)

图片
图5 采用水平隅撑对 G1 下翼缘的侧向补强
    假设上翼缘通过栓钉与 RC 楼板的连接,处于被约束状态,钢梁 G1 和 G11 的下翼缘考虑用水平隅撑相互连接。
    作为安全又简便的假设,不考虑 G11 两端的柱的扭转刚性,仅将 G11 的下翼缘作为两端简支梁,图 左侧所示,假定受到图上所示的必要侧向补强力,计算 G11 的水平方向弯曲,可能会达到数 10mm 的程度。这个变形较大的话,在用水平隅撑来约束变形的 G1 下翼缘的位置,G11 很难保证拥有为 G1 提供横向加固所需的刚性。(译者评论:缺乏定量的依据)
    如果仅 G11 的下翼缘无法提供充分的强度和刚性,则有如图 所示将隅撑斜向放置的方法,从 G1 的下翼缘连接到 G11 的上翼缘。图中的虚线是 G11 的下翼缘也同时进行侧向补强时的例子。
图片
图 打火材料倾斜配置