多联机空调系统工程的安装时会与建筑、结构、电气、给水排水、装饰等专业有交叉,应相互协调、合理布置。室内机、室外机、管道、管件的型号规格、性能及技术参数等必须符合设计文件要求,设备外表面应无损伤、密封应良好,随机文件和配件应齐全。空调用设备过度倾斜、振动、碰撞等都会造成设备损坏或不能正常工作。因此在搬运和吊装时应符合产品技术文件的有关规定,并应做好设备的保护工作,不得因搬运或吊装而造成设备损伤。
一.室内机安装
安装室内机时,应留有足够的检修保养空间,且送、回风口前不能受障碍物阻挡,需满足正常送风效果和检修空间。同时满足整体美观要求。
室内机工作过程中会产生振动,吊装的室内机吊杆下侧应采用双螺母进行固定,防止螺母由于振动造成松脱。
施工安装过程中应对安装完成的设备进行防尘保护,防止其他工序污染设备。施工现场环境较差,设备直接暴露在现场中容易污染室内机翅片及过滤网,造成不必要的损失。如下图所示:
风管式室内机与管道之间应采用软连接,防止设备振动带动风管及风口振动,室内机吊杆采取减震弹簧或减震垫等减震措施。
二.室外机安装
室外机安装时,应确保室外机的四周按照要求留有足够的进排风和维护空间,进排风应通畅,必要时室外机应安装风帽及气流导向格栅。
室外机应安装在水平和经过设计有足够强度的基础和减振部件上,且必须与基础进行固定。
当室外机安装在屋顶上时,设计时应给结构专业提设备安装相关资料,包括基础尺寸(长、宽、高)、基础定位、设备重量等。结构专业按要求核算屋顶的强度并应采取措施。由于设计时参照的设备厂家不一定是最后中标的设备厂家,因此在预留设备安装条件时需适当放大,并应待设备确定并核算设备基础无误后方可施工。
室外机进风侧宜尽量避开冬季主导风向,外机通风条件差不利于室外机散热。制冷时室外机周围环境温度偏高会导致压缩机排气温度偏高,运行电流偏大,影响系统稳定性。对于在北方冬季有冰雪覆盖情况的地区,室外机要在排风侧和进风侧安装防雪罩,其设备基础应考虑积雪厚度适当加高。
三.制冷剂管道的施工
1.管道切割
制冷剂铜管的切制必须使用专用割刀,切制后的铜管开口应使用毛边纹刀去除多余的毛边,应用铿刀磨平开口并把黏附在铜管内壁的切屑全部清除于净,如果切屑不清除干净,将会磨损压缩机构件。
铜管喇叭口的制作应使用专用夹具,末端露出夹具表面的尺寸应符合夹具安装要求。扩好的喇叭口连接前,内外侧表面均应涂抹与设备相同的冷冻机油,对螺母的紧固、密封起到有效作用。喇叭口与设备的螺栓连接应采用两把扳手进行螺母的紧固作业,其中一把扳手为力矩扳手,且力矩应符合相关规范的要求。铜管弯曲应使用弯管器,弯曲半径不可过小,否则会使得铜管由圆形变成扁形、内侧形成褶皱,造成节流、裂痕等现象。切割后的铜管开口应使用专用工具胀管。
钎焊人员应持有焊工操作证。铜管束接的最小插入尺寸和与铜管之间的距离应满足相关规范的要求,焊接应采用充氮焊接以防止焊接时铜管内部产生氧化膜,焊接的部位应清洁、脱脂。严禁在管道内有压力的情况下进行焊接。
2.管道安装
制冷剂管通常采用空调用磷脱氧无缝拉制紫铜管,其管径的确定应综合考虑经济、压力降、回油三大因素,维持合适的压缩机吸气和排气压力,以保证系统高效运行。管件、管道内外表面应清洁、干燥,无裂痕、针孔,无明显的划伤、凹痕、斑点等缺陷。制冷剂铜管的管径与壁厚对照表如下所示:
公称直径(mm) |
10 |
13 |
15 |
20 |
外径×壁厚(mm) |
12×1.0 |
16×1.5 |
18×1.5 |
24×1.5 |
管道重量(kg/m) |
0.307 |
0.608 |
0.692 |
0.943 |
公称直径(mm) |
25 |
32 |
38 |
50 |
外径×壁厚(mm) |
28×1.5 |
36×2.0 |
45×2.5 |
55×2.5 |
管道重量(kg/m) |
1.111 |
1.900 |
2.968 |
3.668 |