某厂房建筑,矩形平面形状,框架柱网8.1m*8.1m。设计活载8kPa。

设计优化涉及多方面多维度,大的方面可以是结构体系选框架或者框剪、是否分缝分段等,小的方面可以是构件材料选型、截面尺寸、设计算法等。本文仅讨论分析楼面梁的布置方式、以此为例介绍一下设计优化的入门思路和可操作性。

就本项目而言,在平面轮廓、柱网、荷载已知的条件下,楼面梁板的优化思路及比选方案,无非就是集中在:1、楼板有2种受力模式,采用单向板还是双向板?2、选用单向板的话,次梁布置方向是沿平面长向还是短向?以下就分别展开分析比较。

一、单向板或双向板

1.单向板

先进行简要的理论分析:设置2道平行次梁分3块,每块板跨L=2.7m,板底弯矩1/24ql2=0.304q(q指全部板荷,以下同),底筋通长布置;板面弯矩1/12ql2=0.608q,面筋L/4*2分离式布置;正交向分布筋及面筋构造配置。

2.双向板,十字梁布置(以次梁长度相等为原则)分4块板,每块板跨L=4.05m,板底弯矩0.0176ql2=0.289q,底筋双向通长配置;板面弯矩0.0513ql2=0.841q,面筋双向L/4*2分离式布置。

3.取8.1m*8.1m一个柱网单元进行简单分析,因为板筋用量AsM/0.9fyh0、故可以用弯矩M的比例进行等代。

单向板受力底筋体积用量=0.304*8.1=2.46、面受力筋用量=0.608*8.1/2=2.46。正交向分布筋,规范提出的底筋量为MAX(15%受力筋,0.15%bh),此处可以这样偏保守地估算:常规板厚及配筋率,15%受力筋基本都满足且远超的、主要的0.15%主控;设选用“最匹配板厚”使得受力筋的计算值=最小构造值,此时受力筋的配筋率为0.2%,分布筋0.15%=0.75受力筋,这样估算的分布筋量是足以包络绝大部分情况了;故分布筋底筋体积用量=2.46*0.75=1.845。而正交向支座筋面积取跟受力向相同、长度为其1/3(长向只有1块)合计体积用量=2.46/3=0.82。故单向板钢筋总用量=2.46+1.845+2.46+0.82=7.585。

双板受力底筋体积用量=0.289*8.1=2.34、面受力筋用量=0.841*8.1/2=3.41,双向相同布置。故双向板钢筋总用量=2.34+2.34+3.41+3.41=11.5。约为单向板的152%。

初步分析结论:单向板更经济。这点跟居住类建筑的结论是一致的(具体可见前面发布的相关文章内容)。

备注:双向板方案若选用井字梁,板跨及板筋是可以降低、但相应的次梁数量增加了1倍,即使次梁截面尺寸可以适当下调、但次梁钢筋及砼还是会增加更多,成本也是较高的。这点稍后会通过电算进行验证核实。

二、单向板方案,次梁布置方向是沿平面长向还是短向

设次梁沿某方向布置,其平行向的框梁受力较小、截面尺寸也相应较小,其正交向的主框梁需承受次梁传来的集中力、截面尺寸相应较大。

因为整体的矩形的框架结构体系,两向的刚度相差甚大,从抗侧力设计而言,弱轴方向的刚度应增大方可满足受力需求。在柱子截面尺寸基本确定的前提下(轴压比主控),框架梁截面尺寸越大、对抗侧刚度D值的贡献也越强。

1、鉴于以上的分析,次梁平行长方向强轴布置、支承在短方向弱轴主框梁上,主框梁截面尺寸需增大、抗侧刚度D值相应增强,抗压及抗侧设计更加匹配一致。相反,如采用次梁平行短向弱轴布置、支承在长向强轴主框梁上,则是增强了强轴的抗侧能力、富余更多,实际需要增强的弱轴向反而没有得到弥补,抗压和抗侧不匹配,受力效率偏低、会导致经济性欠佳。

2、次梁支承在边框梁上,如次梁支座按刚接假定,则支座弯矩会对主梁产生较大的扭矩、主梁受力偏不利,楼面活载值大的工业建筑尤其明显,故次梁边跨端部通常人为设铰。

端部设铰后,弯矩向梁底转移,增大了底筋用量,且铰支座还需按跨中计算配筋量的1/4配置构造面筋,总的来说端部设铰的钢筋用量较多、经济性偏不利。

次梁平行长向布置,连续跨数多、端部设铰的占比少,对经济性影响较小。次梁平行长向布置,连续跨数少、端部设铰的占比多,对经济性影响较大。

 初步分析结论:次梁平行长向布置更经济。

三、建模计算定量比选

以上主要是通过概念设计+简单估算进行了初步比较,是否准确还需通过建模计算进行定量的统计分析。故采用YJK4.3.0结构软件,选取10*3柱网的矩形平面作为分析单元,分别按次梁平行长向布置的单向板、次梁平行短向布置的单向板、十字梁布置的双向板进行建模计算。


图片


图片


图片


图片


具体过程就不赘述了。以下是主要结果列表

次梁布置

次梁截面

主梁x向截面

主梁Y向截面

X位移角

Y位移角

板筋量(kg/m2)

梁筋量(kg/m2)

柱筋量(kg/m2)

平行长向

200x600

300x650

300x700

1/607

1/573

8.05

19.94

8.25

平行短向

200x600

300x650

300x700

1/568

1/597

7.8

21.38

8.15

300x700

1/679

20.53

十字梁

200x600

300x650

300x700

1/597

1/590

11.4

19.72

7.99

井字梁

200x500

300x650

300x700

1/619

1/612

8.35

21.99

7.99


次梁布置

钢筋合计(kg/m2)

砼用量(m3/m2)

成本(元/m2)  备注:按砼600元/m3、钢筋6元/kg

平行长向

36.24

0.241

362.04

平行短向

37.33

0.241

368.58

36.43

0.243

364.38

十字梁

39.11

0.241

379.26

井字梁

38.33

0.239

373.38


电算数据结果的分析推论如下:

1、十字梁双向板筋的用量约为单向板的146%、跟理论分析结果基本相近。

2、井字梁双向板筋的用量跟单向板的基本持平、但次梁钢筋用量增加,总钢筋量大于单向板、接近十字梁双向板。

3、按竖向作用需求,单向板的平行向框梁300*650即可;按抗侧刚度需求,短向框梁需300*700。平行长向布置次梁时,两种需求匹配协调,经济性较好;短向布置次梁时,平行向框梁的竖向受力有富余、框梁的受力筋合计用量更大、成本也更高(两种主梁截面尺寸均如此)。这跟理论分析结果也是一致的。

4、从平行短向次梁方案的不同主梁高度的数据看,加大抗弯构件的截面高度,虽然砼量有所增加,但内力臂加大可降低钢筋量,合计经济性更优。

综上所述,电算结果验证了理论分析的正确性,即矩形平面采用长向次梁布置的单向板方案,受力效率更高、经济性更合理。

通过以上案例,可见设计优化工作,并没有什么高深难跨的门槛,贴合实际工程就能找到切入点,从构件设计层面就能开展;同时,设计优化不是施工图实配钢筋时死扣不留余量,而是根据结构构件的受力需求和特点,进行理论分析和定量对比后选择最优做法,比如:梁为受弯构件,加大截面后自重荷载也加大、会增加钢筋用量,而加大厚度可加大内力臂、降低钢筋计算值,因此梁构件宜加高不加宽;柱为受压构件,砼抗压强约20MPa左右、成本约600元/m3,钢材抗压强度约300MPa左右、成本按8000元/吨折算约8000*7.8=62400吨/m3,相同的抗压截面积下,钢材费用约为砼的7倍,因此柱子宜多用砼少用钢材等等。总体原则就是越靠前端的流程其设计优化效果越好。