土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 低压配电系统图-低压配电系统

低压配电系统图-低压配电系统

发布于:2023-03-03 09:27:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]

低压配电中,一个非常重要的环节就是低压配电系统。

前面讲过了动力配电系统,下面主要谈谈变电所的低压配电系统图(0.4kV)。

变电所附属的低压配电系统主要负责向其周围的动力配电系统、低压用电设备、变电所用电设备供电。

1、变电所的低压配电柜属于比较重要的供配电电气设备,一般情况下,变电所和独立配电室(低压配电柜较多时)的布置应符合《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013的相关规定,且不要布置在下列场所:

(1)多尘或有腐蚀性物质的场所。

(2)在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方处,也不宜设在与上述场所相贴邻的地方,当贴邻时,相邻的隔墙应做无渗漏、无结露的防水处理。

(3)地势低洼和可能积水的场所。

(4)对防电磁干扰有较高要求的设备机房的正上方、正下方或与其贴邻的场所

当与有爆炸或火灾危险的建筑物毗连时,变电所的所址应符合现行国家标准《 爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014 的有关规定。

2、主接线

工厂企业的用电负荷一般都是二级负荷(这里不谈特殊情况),经常采用的接线方式是单母线分段接线方式,中间加母联。

3. 低压配电柜的种类:

(1)固定柜GDD系列。

(2)抽屉柜GCS、GCK、MNS、BFC等不同系列。

固定柜和抽屉柜的优缺点,大家可以去网上搜搜,既然都同时存在这么多年,应该是各有利弊。

4. 低压配电系统必须进行短路电流计算,所选设备必须满足系统最大短路电流的要求。

5. 低压配电系统图中参数很多,讲起来比较繁琐,所以大家可以参照下面的图纸来看,这里把一些主要注意事项强调一下:

(1)低压配电柜的防护等级一般采用IP3X。

(2)低压配电柜的短路承受能力(kA)。

(3)按照设计手册或供货商提供的样本选择一次方案时,注意低压配电柜的进出线位置。一次方案尽量和设计手册或样本相同,当确实有不同时,应选择类似的一次方案(不要超过该回路一次原件的额定容量)。一次方案变动较大时,应提前和制造厂的技术人员沟通。

(4)进线是电缆、母线还是母线槽,和进线柜的连接方式。低压配电柜之间的母线槽一定要注意母联柜或联络柜的一次方案,避免图纸上看起来能连接但实际上无法连接。

(5)根据需要,考虑必要的电容补偿,根据补偿容量确定电容器柜的数量。

(6)进线断路器和母联断路器、出线断路器在保护跳闸方面的配合。

(7)固定柜和抽屉柜在一次接线表达方式上有区别(不清楚的可以参考设备手册、产品样本和前面的图例符号)。

(8)尽量把图纸的各种数据填清楚。

6. 尽量习惯采用技术规格书和数据单(Specification and Data Sheet),如果有母线槽的话,也要把母线槽的内容包含进来。除了一些主要技术参数外,还可以对低压配电柜的供货范围、环境条件、结构形式、钢板的厚度、外观颜色、图纸交付、工厂检验、运输、备品备件、条件会议等等提出具体的要求。这个以后会讲到。

7. 下面是两种类型的低压配电系统图(固定柜和抽屉柜),无论哪种形式,一定要把其中的数据填写清楚并保证完整无误。

两种低压配电系统图的例子:

低压配电系统图-固定柜

低压配电系统图-抽屉柜

这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.11 万条内容 · 299 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

实物图 电气图讲解:教你学会看配电系统图

每个专业的电气工程师都要学会看配电系统图,了解配电系统图中各种符号字母的含义。因为配电工程涉及的方面太多,所以看懂一张配电系统图也挺不容易,需要学习许多的配电知识及各种电气符号。一、配电系统图的符号解读(1)电线规格的选用按国家的规定家庭中使用照明、开关、插座要用2.5平方的电线,空调要用4平方的电线,热水器要用6平方的电线。L火线、N零线、G地线(插座内部都有这些符号)。配电系统图要涉及强电,照明、电器用电和弱电,电视、电话、音响、网络等...。电路线埋暗线,线材等。

回帖成功

经验值 +10