土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋的搭接知识

钢筋的搭接知识

发布于:2023-03-05 20:51:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

根据《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015版)(以下简称《混规》)第8.4.3条:

8.4.3 同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜互相错开。钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3倍搭接长度,凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段(图8.4.3)。同一连接区段内纵向受力钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。当直径不同的钢筋搭接时,按直径较小的钢筋计算。位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率:对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%;对柱类构件,不宜大于50%。当工程中确有必要增大受拉钢筋搭接接头面积百分率时,对梁类构件,不宜大于50%;对板、墙、柱及预制构件的拼接处,可根据实际情况放宽。

图片

以上就是《混规》中对钢筋绑扎搭接的要求,只是这么一段文字,可能大家都不好理解,下面我们一条一条分析。

?同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜互相错开。

此条中,同一种构件指的是梁、板、柱等主要受力构件,接头相互错开,这个很好理解,问题是错多长、怎么错,不好理解,我们后面再细述。

?钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3倍搭接长度,凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。

假设按规定,搭接长度为1000mm,那么搭接区段就是1300mm,也就是在钢筋实际搭接处中心位置,两端各650mm范围内,均属于搭接区段长度。

图片

搭接长度与搭接区段

凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。也就是搭接长度虽然有重叠,但搭接中心并不在另一个搭接接头的连接区段内时,也不属于同一连接区段。为保守起见,一般不允许相邻的钢筋搭接长度存在重叠。

?同一连接区段内纵向受力钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。当直径不同的钢筋搭接时,按直径较小的钢筋计算。

这里有个“接头面积百分率”的概念,规范说得很清楚:该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。我们先不考虑搭接区段重叠的问题,假设均不发生重叠,各根钢筋直径相同,那么各种搭接百分率如下图所示:

图片

25%接头面积百分率

图片

50%接头面积百分率

图片

100%接头面积百分率

我们以25%的接头面积百分率为例,说明接头面积百分率的概念。总共4根钢筋,4个接头,有人会说,这都搭接了,不是100%么?我想问的是:你能用一根钢筋从头干到尾,中间不截断?如果有,那可能是我没见过,这属于概念错误,此处不说。

前提已经说了,所有钢筋搭接区段长度范围不重合,也就是第一根钢筋与第二根钢筋不在一个搭接连接区段范围内,第二根与第三根、第三根与第四根均同理。规范规定的是同一个连接区段,第一根钢筋的连接区段内,只有一个接头,而总共有4根钢筋,所以搭接百分率就是1/4*100%=25%。而50%的搭接率,很明显是一个搭接连接区段内有2个接头,即2/4*100%=50%。

若连接区段发生重合,最大接头百分率就是一个连接区段内的接头数最多的位置与钢筋总根数的百分比。

当直径不同的钢筋搭接时,按直径较小的钢筋计算。

这句话的意思,如果是4根钢筋,其中左边是4根22的,而右边3根22的和1根18的,即有1根22的是与18的搭接在一起的,那么接头面积百分率,就是1根18的钢筋面积与4根22的钢筋面积之和的比值,而不是1根22的与4根22的面积的百分比,此值不再是25%,而是比25%要小。

知道了以上这些,我们回到第?句话:错多长,怎么错?首先,错开的长度一定要大于搭接区段长度,即此例中的1300mm,但并不是越远越好,因为构件的长度有限,而有些部位是严禁搭接的,所以只要不在禁止搭接的区段内搭接就可以。怎么错?如果要求搭接百分率不超过25%,那么就不少于4根搭接一根,如果要求不超过50%搭接百分率,就不少于2根搭接一根,其它同理。

?位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率:对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%;对柱类构件,不宜大于50%。当工程中确有必要增大受拉钢筋搭接接头面积百分率时,对梁类构件,不宜大于50%;对板、墙、柱及预制构件的拼接处,可根据实际情况放宽。

知识点:钢筋的搭接

钢筋的搭接问题

  • zsd_1049206688

    剖析得非常深刻,学习了!

    2023-03-30 19:00:30

    回复 举报
    赞同0
  • gchinaren
    gchinaren 板凳

    一篇简明扼要的普及技术知识的好文章,非常有必要弄懂.

    2023-03-07 11:22:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.01 万条内容 · 1918 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢筋的基本锚固长度 、锚固长度 、抗震锚固长度 与抗震搭接长度

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015版)相关规定: 8.3.2 纵向受拉普通钢筋的锚固长度修正系数ζa应按下列规定取用:1 当带肋钢筋的公称直径大于25mm时取1.10;2 环氧树脂涂层带肋钢筋取1.25;3 施工过程中易受扰动的钢筋取1.10;4 当纵向受力钢筋的实际配筋面积大于其设计计算面积时,修正系数取设计计算面积与实际配筋面积的比值,但对有抗震设防要求及直接承受动力荷载的结构构件,不应考虑此项修正;

回帖成功

经验值 +10