土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 为什么电器烧毁了,漏电保护开关却没有跳,外面的电表保险丝却烧断了?是不是漏电保护开关没起到作用?

为什么电器烧毁了,漏电保护开关却没有跳,外面的电表保险丝却烧断了?是不是漏电保护开关没起到作用?

发布于:2023-03-06 14:47:06 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
作为在施耐德低压工作的人,我觉得我也凑凑热闹吧,仅做一些补充,前面@吕洪宇的回答已经很专业了,我就再啰嗦一些吧1.剩余电流动作保护器Residual current device,简称RCD(又可以称为漏电保护电器),这个名称首先要澄清,无论在《工业与民用配电设计手册三》,还是《中国电气工程大典 第11卷 配电工程》都有相关的术语解释;2.漏电保护电器的工作原理2.1 对于三相四线回路,正常情况下,漏电保护所控制的电路中没有发生触电、漏电或接地故障时,通过剩余电流互感器的一次回路的电流矢量和为零,即:当电路发生设备漏电或触电或相对地接地故障时,此时剩余电流互感器感应出的二次电流就不是0了,如果检测到故障电流大于漏电保护器的动作阀值,RCD就要带动MCB动作了(经常一起配合使用,RCD是检测及触发单元,MCB是执行单元),最终切断电路!这个阀值用于保护人多时候一般为30mA。工程上还有利用这剩余电流保护这一原理来实施火灾监控,那时候的阈(yu)值(此处谢谢网友提醒:阈值 threshold value)就是500mA左右,还有实施大电流的接地地故障保护(TN系统),整定动作阈值就是几kA了(题外话,与本主题无关),看原理图:2.2 对于家庭单相两线制回路,原理同上,图如下所示:3.漏电保护器RCD和MCB微型断路器常常组合在一起成为漏电保护断路器(二合一式),也有一体式的漏电保护断路器,以施耐德的4极微断iC65和1P N型iDPN为例子,第一幅图就是RCD的外形图,左侧空出的位置就是给微型断路器iC65或iDPN安装用的,附图;4.再来几张微断的内部结构图(不是RCD内部结构图哦):5.回到题主的漏电保护为何没有反应?从漏电保护原理,我们知道漏电保护主要是监测接地故障保护型电流,如相线对地或人触碰相线,故障电流会通过地或人地流过,造成剩余电流互感器二次侧感应出“漏电”电流,但如果是线路内部短路的原因,那就没有监测不到了,只能通过断路器的过电流保护(过载保护和短路保护)来实施正确的动作。另外一点,漏电保护如果接线不正确,最后保护也是不会动作的,如图所示:即不能把PE线也串进漏电保护装置中,正确的应该是这样的:6.好吧,最后再来做点总结吧,漏电电流保护器RCD就是剩余电流动作保护器,它是一个检测漏电电流、发出脱扣指令给微型断路器MCB,由微型断路器执行切断电路的任务,微型断路器具有过载保护和短路保护;漏电保护的原理对于三相四线制回路是检测ABCN的矢量和,对于家庭单相二线制是检测LN的矢量和,切莫将PE线接入漏电保护检测回路,不然即使装了漏电也会不动作的,另外定期检查漏电是否会正常动作,最后祝大家用电安全。
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.94 万条内容 · 469 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

无人机控制器设计(二):位置控制器设计

本篇文章首发于公众号:无人机系统技术。更多无人机技术相关文章请关注此公众号,有问题也可在公众号回复“加群”进入技术交流群进行交流。控制律设计的模型变化为了公式符号统一,本文左上角的字母表示为所在坐标系,而右下角标r表示为期望值。之前我们在建模篇中已经对多旋翼飞行器进行了数学建模:为了便于控制器设计,我们把上面的公式统一到NED坐标系下进行表示:1.4式子可以进一步表示为: 其中R3向量为旋转矩阵的第三列,也是当前机体轴系z轴单位向量在NED坐标系下的表示。

回帖成功

经验值 +10