一个项目,基坑10,7米深,采用排桩+锚杆,桩顶有冠梁,角部有支撑,基坑外侧是市政道路。因为下雨,桩间土出现流失,后采用喷锚,灌注混凝土等措施,变形继续变大,现在基坑采取回填土方法,回填土部位变形得到控制,但是右侧未填土部分变形开始出现增大趋势,市政道路出现裂缝,推测路基下出现土流失的空洞,专家建议先不处理,但是现场怕路塌了,这种情况一般有什么有效的综合处理手段吗?
全部回答(2 )
本回答由提问者推荐2023年06月12日
变形增大必须处理,回填土是个办法,加内支撑也是,如果底板结构已进入施工,可以加以利用(已有先例)。由于支护桩外侧土一般土的工程性能较差,不建议采用锚杆。
主题
回复
粉丝
岩土工程
1.59 万条内容 · 310 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(2 )
本回答由提问者推荐2023年06月12日
变形增大必须处理,回填土是个办法,加内支撑也是,如果底板结构已进入施工,可以加以利用(已有先例)。由于支护桩外侧土一般土的工程性能较差,不建议采用锚杆。