膨胀水箱的容积计算、选用、设计、安装

发布于:2023-03-14 09:51:14 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
图片


膨胀水箱型式的分类:分开式和闭式。

开式有:密闭板式;隔膜式;球胆式;水泵定压补水一体式。

从箱内压力变化考虑:膨胀水箱又可分为定压式和变压式两种。



水箱容积计算


当95-70°C供暖系统   V=0.031Vc

当110-70°C供暖系统   V=0.038Vc

当130-70°C供暖系统   V=0。043Vc

式中V——膨胀水箱的有效容积(即相当于检查管到溢流管之间高度的容积),L;Vc——系统内的水容量,L。



膨胀水箱选用


开式高位膨胀水箱,适用于中小型低温水供暖系统,膨胀水箱规格见下表,构造见国标图。

型号

方形

圆形

公称面积(m?)

有效容积(m?)

外形尺寸(mm)

公称容积(m?)

有效容积(m?)

筒体(mm)

内径

高度

1

0.5

0.61

900

900

900

0.3

0.35

900

700

2

0.5

0.63

1200

700

900

0.3

0.33

800

800

3

1

1.15

1100

1100

1100

0.5

0.54

900

1000

4

1

1.2

1400

900

1100

0.5

0.59

1000

900

5

2

2.27

1800

1200

1200

0.8

0.83

1000

1200

6

2

2.06

1400

1400

1200

0.8

0.81

1100

1000

7

3

3.05

2000

1400

1400

1

1.1

1100

1300

8

3

3.2

1600

1600

1400

1

1.2

1200

1200

9

4

4.32

2000

1600

1500

2

2.1

1400

1500

10

4

4.37

1800

1800

1500

2

2

1500

1300

11

5

5.18

2400

1600

1500

3

3.3

1600

1800

12

5

5.35

2200

1800

1500

3

3.4

1800

1500

13






4

4.2

1800

1800

14






4

4.6

2000

1600

15






5

5.2

1800

2200

16






5

5.2

2000

1800



膨胀水箱设计安装要点


膨胀水箱安装位置,应考虑防止水箱内水的冻结,若水箱安装在非供暖房间内时,应考虑保温。

膨胀管在重力循环系统时接在供水总立管的顶端;在机械循环系统时接至系统定压点,一般接至水泵入口前,循环管接至系统定压点前的水平回水干管上,该点与定压点之间,应保持不小于1.5-3m的距离。

膨胀管、溢水管和循环管上严禁安装阀门,而排水管和信号管上应设置阀门。

设在非供暖房间内的膨胀管,循环管理体制、信号管均应保温。

一般开式膨胀水箱内的水温不应超过95°C。


图片



本文来源于网络,如有侵权,请联系删除

知识点:膨胀水箱的容积计算、选用、设计、安装

膨胀水箱的容积计算



这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备选型

返回版块

2.63 万条内容 · 308 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

缓冲水箱的作用与匹配选择

一、缓冲水箱的作用 1、如果不使用缓冲水箱,将导致主机频繁启停。由于环路中的循环水量有限,那么就会引起主机在很短的时间内达到设计温度,主机就会停止工作,然后又会在很短暂的时间内,水温达到主机的启动条件,主机又开始启动,这样频繁的启动就会大大减少主机的使用寿命和浪费电能。不仅需要缓冲水箱,而且水箱的容量最好大一点。 2、高效除霜,除霜时间短。在严冬使用的时候,尤其在-3℃~5℃之间,这时主机结霜很明显,除霜对室内温度的影响是个很头痛的问题。因为机组在反向制冷时需要消耗管道内的热量,如果水系统的水量少,那么除霜时间就增大,而且会造成管道内水温较低,除霜效果不好。如果加装了缓冲水箱,那么在除霜的过程中,因为水箱内有一定的温度,这样可以在短时间内完成化霜,并且消耗热量也小,避免了因为主机除霜而造成室内温度的波动变化,对于稳定系统的终端效果作用是很大的。