仓库为丙类 2 项,单层,最大净高不超过 12m,最大储物高度不得超过 10.5m,可储存Ⅰ级、Ⅱ级、沥青制品及箱装不发泡塑料,喷头在保护最大高度范围内,如有货架应为通透性层板(通透率不低于 50%)。采用 ESFR 喷头,喷头流量系数 K =202,起点压力为 0.50Mpa。此部分自动喷淋的设计用水量 92L/s。灭火持续时间是1h。
这个时间和用水量是怎么得出来的。
为什么不是1.5个小时?
有哪位大佬能指点一下吗

  • ddzljlsq
    ddzljlsq 沙发

    根据《喷规》5.0.5,仓库选用的是快速响应喷头,表中K=202,喷头压力0.5MPa,能计算出单个喷头流量,表中要求作用面积 内开放的喷头数12只,计算总流量

    2023-03-30 15:35:30

    回复 举报
    赞同0
  • wmsh1124
    wmsh1124 板凳

    见《喷规》5.0.16条 除本规范另有规定外,自动喷水灭火系统的持续喷水时间应按火灾延续时间不小于1h确定。

    至于水量,要看你的管网布置是支状还是格栅状,支状可以直接用天正框12个喷头算出来;格栅状就要用专用软件算了,或者你也可以从最不利喷头开始逐步推算,差值不大!