土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风管支吊架安装

风管支吊架安装

发布于:2023-03-15 09:44:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

1)风机、空调机组、风机盘管等设备的支、吊架应按设计要求设置隔振器,其品种、规格应符合设计及产品技术文件要求。



3)矩形金属风管水平安装,直径或边长小于等于400mm时,支、吊架间距不应大于4m;大于400mm时,间距不应大于3m。


4)螺旋金属风管的支、吊架的间距可为5m与3.75m。


5)薄钢板法兰风管的支、吊架间距不应大于3m。


6)金属风管垂直安装时,应设置至少2个固定点;支架间距不应大于4m。


7)支、吊架不应设置在风口、检查口处以及阀门、自控机构的操作部位,且距风口不应小于200mm。


8)圆形风管U形管卡圆弧应均匀,且应与风管外径相一致。


9)支、吊架距风管末端不应大于1000mm,距水平弯头的起弯点间距不应大于500mm,设在支管上的支吊架距干管不应大于1200mm。


10)吊杆与吊架根部连接应牢固;吊杆采用螺纹连接时,拧入连接螺母的螺纹长度应大于吊杆直径,并应有防松动措施;吊杆应平直,螺纹完整、光洁;吊杆安装后,吊架的受力应均匀,无变形。



11)边长(直径)大于或等于630mm的防火阀宜设独立的支、吊架;水平安装的边长(直径)大于200mm的风阀等部件与非金属风管连接时,应单独设置支、吊架。


12)排烟防火阀应设独立的支、吊架。


13)水平安装的复合风管与支、吊架接触面的两端,应设置厚度大于或等于1.0mm,宽度宜为60mm~80mm,长度宜为100mm~120mm的镀锌角形垫片。


14)垂直安装的非金属与复合风管,可采用角钢或槽钢加工成“井”字形抱箍作为支架。



螺孔间距不应大于120mm,螺母应位于风管外侧;螺栓穿过的管壁处应进行密封处理。?


15)风管直径大于2000mm或边长大于2500mm风管的支、吊架的安装要求,应按设计要求执行。


16)消声弯头或边长(直径)大于1250mm的弯头、三通等应设置独立的支、吊架。


17)长度超过20m的水平悬吊风管,应设置至少1个防晃支架。


18)不锈钢板、铝板风管与碳素钢支、吊架的接触处,应采取防电化学腐蚀措施。


本文来源于网络,如有侵权,请联系删除

知识点:风管支吊架安装

PPT风管支吊架安装总结



这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.79 万条内容 · 515 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风管支吊架安装

