土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 机电各专业节省造价措施

机电各专业节省造价措施

发布于:2023-03-15 15:19:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

一、机电综合


1. 室外覆土厚度在满足走管及绿化的情况下尽量浅, 做好室外管线综合, 间接节省成本;


2. 地下车库管线占用高度尽量浅, 做好地下车库管线综合, 降低地下室层高, 节约成本;


3. 在规范允许范围内, 尽量压缩机电管井, 增加得房率, 如电气配电箱、 电表箱上下叠放等措施;


4. 尽量采用自然通风, 减少机械通风设施及相应消防系统, 避免住宅楼梯间及前室设置正压风井。


二、给排水


1. 非强制规定情况下, 尽量减少雨水回用、 中水回用、 太阳能热水等需较长时间回收成本的系统;


2. 消防泵房适当加深, 以增加有效水深, 减少占用车位面积;


3. 通过有效合理的设计, 可视情况减少部分 DN150 的环管管道管径为 DN100, 帮助减少管材成本;


4. 当周边条件许可时, 采用生活水泵从管网直接抽吸的罐式叠压(无负压) 或箱式叠压(无负压) 供水系统, 可节省生活水泵房面积,同时帮助增加车位个数;


5. 控制管材及洁具的成本;


6. 采用地下车库排水采用地漏(或排水口)+结构层内埋管的做法减少成本;


7. 地下室集水井尽量共用, 减少集水井数量 。

三、暖通


1. 市面上常见的风管材质有以下几种:镀锌钢板的风管、 玻璃钢的风管 、 玻镁复合风管 、 玻纤风管, 以上四种风管中,玻纤风管只适合于空调用风管, 不适合作为地库的通风管, 其余三种从性能上来说都可以承担起地库通风管的能力。玻璃钢风管价格最具优势, 它可以节约 8 元/平方米的费用;


2. 诱导通风系统的最大特点是节约机电管线对高度要求, 一般情况下, 可以节约 150~200mm 的高度。根据计算, 诱导通风系统和普通风管系统的机电造价差距不大, 但是节约的土建造价相对较多, 估计总共可节约 13~20 元/平方米的费用。


四、电气


1. 控制大用电量设备配置, 用户负荷尽量按标准配置, 减少增容费(每增加 1kW,配套费增加 1%)


2. 公称口径在 32 以下的预埋管在条件允许情况下选用硬质塑料管,经济且施工方便;


3. 车库照明按 75lx标准下限设计, 功率密度控制在 3 瓦/平方米 。车库用电功率密度尽量以 20 瓦/平方米的下限努力, 减少供电配套费。


4. 合理规划桥架走向, 尽量避免交叉或在车位上方交叉, 以降低对车库层高影响;


5. 建议断路器等配电设备可以选用优质国产品牌来代替进口合资品牌;


6. 在获得审图、 质监部门认可的情况下, 可考虑采用铝合金电缆替代部分铜芯电缆, 降低电缆造价。

内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

某机电各专业设计参考cad图

https://ziliao.co188.com/d63610909.html


知识点:机电各专业节省造价措施


这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.09 万条内容 · 1216 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给排水工程验收的20项强条

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》是给排水及采暖施工应遵照的最基本规范,是保证工程安全、使用功能、人体健康、环境效益和公众利益的标准,其中的20条强制性条文更是施工质量的底线,在施工中需要对此了然于心,不得随意违反。 解读给排水及采暖工程的20项强制条文 ↓↓↓  1  3.3.3 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管。