土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷头、探测器知识的一些点整理

喷头、探测器知识的一些点整理

发布于:2023-03-16 10:38:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

图片

喷头和探测器在格栅通透性吊顶部位设置的时候,都有各自特殊的要求,比如数字15%、30%、70%,常考也容易混淆。本片为大家汇总一下这几组数据,在参加注册师考试的朋友注意,建议收藏、对比记忆!


探测器&通透性吊顶

以下由实际测试数据得出,感烟火灾探测器在格栅吊顶场所的设置,应符合下列规定:
     
1. 镂空面积与总面积的比例  不大于15% 时,探测器应设置在吊顶  下 方。
2. 镂空面积与总面积的比例  大于 30% 时,探测器应设置在吊顶  上 方。    
3. 镂空面积与总面积的比例为  15%~30% 时,探测器的设置部位应  根据实际试验结果确定 。     
4. 探测器设置  在吊顶上方且火警确认灯无法观察时 ,  应在吊顶下方设置火警确认灯 。    
5. 地铁站台等有活塞风影响的场所,镂空面积与总面积的比例为  30%~70% 时,探测器宜  同时设置在吊顶上方和下方 


喷头&通透性吊顶

通透性吊顶的形式、规格、种类多种多样,其设置在给建筑空间带来美观的同时,也会削弱喷头的动作性能、布水性能和灭火性能。

因此有了以下规定:

装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例  大于70% 时,喷头  应设置在吊顶上方 ,并符合下列规定: 
通透性吊顶开口部位的净宽度不应小于10mm ,且开口部位的厚度不应大于开口的最小宽度;
图片
图片



喷水强度&通透性吊顶

1. 民用建筑和厂房装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,喷水强度按照下表规定值的1.3倍确定。

图片

2.   装设网格、栅板类通透性吊顶的仓库危险I、Ⅱ、Ⅲ级的湿式系统系统喷水强度,应按对应场所基本设计参数的1.3倍确定。



探测器&有梁的顶棚

探测器的设置也有数字区间,放在本文一起记忆。

在有梁的顶棚上设置点型感烟火灾探测器、感温火灾探测器时,应符合下列规定:  
1. 当梁突出顶棚的高度  小于 200mm 时,可不计梁对探测器保护面积的影响。 
2. 当梁突出顶棚的高度为 200mm~600mm 时,应按相关规定确定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的数量。  
3. 当梁突出顶棚的高度  超过 600mm 时,  被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。  
4. 当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,被隔断的区域应按规范相关规定计算探测器的设置数量。  
5. 当梁间净距  小于 1m 时,  可不计梁对探测器保护面积的影响。