土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风机风量、转速、风压的关系

风机风量、转速、风压的关系

发布于:2023-03-17 10:33:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

风机水泵类负载是典型的变转距负载,即风量与转速成正比,转距或风压与转速平方成正比,轴功率与转速立方成正比,故在低速运行时,负载转距非常小。 通常风机水泵类负载多是根据满负荷工作需用量来选型,实际应用中大部分时间并非工作于满负荷状态,当采用电机直接方式,由于转速无法调节,常用挡风板、阀门来调节风量或流量,这样不仅造成能源的浪费而且由于过大的启动电流造成电网冲击和设备的震动和水锤现象。 

图片

      采用变频调速器控制风机、泵类负载是一种理想的控制方法,当电机在额定转速的80%运行时,理论上其消耗的功率为额定功率的(80%)的三次方,即50%左右(理论依据:流量:q2/q1=n2/n1;扬程:h2/h1=(n2/n1)2;输入功率:p2/p1=(q2/q1)*(h2/h1)=(n2/n1)3;其中:q:流量,n:转速;h:扬程,p功率。举例:当前转速下降到额定转速80%时,n2=0.8n,功率p2=0.8*0.8*0.8p=0。512p,即当前速度下降到80%,所需要的功率只需要原来的51%    


图片

 风机的风压、风量、功率与转速的关系  


        通风机的转速n可用转速表直接测量,其数值用每分钟多少转(转/分)来表示。小型风机的转速一般较高,往往与电动机直接相连。大型风机的转速较低,一般用皮带传动与电动机相连,改变皮带轮的直径即可调节风机的转速,其关系如下:      n1/n2=d2/d1  式中:     n1,n2——风机;电动机的转速      d1,d2——风机和电动机的皮带轮的直径。    如要改变风机的转速,只要改变通风机或电动机中任意一个皮带轮的直径即可。   当改变风机转速时,风机的特性参数;特性曲线也随之改变,亦即,风机在每一转速下都有其相应的特性曲线。     当转速改变时,风机的特性参数Q,H,N的变化可按下式计算:       Q/Q`=n/n`      H/H`=(n/n`)2       N/N`=(n/n`)3  


图片

     以上可见,如果通风机的转速由n改变为nˊ时,风机的风量变化与转速比的一次方成正比;风压变化与转速比的二次方成正比;功率变化与转速比的三次方成正比。    所以在增加风机转速时,必须重新计算所需功率,注意原来配备的电机是否会过载。    通风机的几个性能参数不是固定不变的,它们之间都有一定的内在联系。当通风机在管网中工作时,这些参数又受到网路特性的影响,所以要选择好,使用好一台通风机,不但要熟悉通风机的性能,还要了解网路特性以及它们之间的关系。

图片


本文来源于网络,如有侵权,请联系删除

知识点:风机风量、转速、风压的关系

风机转速与风量及扬程有何关系



这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.79 万条内容 · 515 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新图上市:22K311-5:防排烟系统设备及部件选用与安装

内容简介 本图集为修编图集,替代07K103-2《防排烟系统设备及附件选用与安装》。 1 本图集主要适用于新建、改建和扩建的的工业与民用建筑内的防排烟系统设备、部件及管道选用与安装。同时可供从事建筑防排烟系统设计、审查以及施工、监理等工程从业人员参考。 2 图集主要内容包括消防排烟通风机安装、防火阀门安装、防排烟风管、附录等4个部分。 3 对原图集修编的内容有以下几个方面: (1)对消防用防排烟风机重新进行了梳理,保留并修订了排烟用管道式风机(轴流、混流)、离心式风机和屋顶式风机的性能表、外形尺寸表、安装详图及材料明细表。

回帖成功

经验值 +10