一、找平层设置

找平层可采用水泥砂浆、细石混凝土,但使用沥青类防水涂料或高聚物改性沥青类防水涂料时,也可采用沥青砂浆作找平层。水泥砂浆找平层宜掺微膨胀剂,其要求应遵守有关规定。

(1)结构层的处理:当屋面结构层是装配式钢筋混凝土板时,板缝内应浇灌强度等级不低于C20的细石混凝土,灌缝的细石混凝土宜掺微膨胀剂,大于40mm宽的板缝或上窄下宽的板缝中。应加设构造钢筋。板端缝应进行柔性密封处理。非保温屋面等的板缝应预留凹槽,并嵌填密封材料。

(2)找平层分格缝的设置:找平层应设分格缝,缝宽为20mm。如结构层为装配式结构,分格缝应留设在板支承处。分格缝要嵌填嵌缝材料。找平层采用水泥砂浆或细石混凝土时,分格缝纵横间距不宜大于6m,采用沥青砂浆时不宜大于4m。为增强分格缝处的防水效果,可沿分格缝加设一条宽约200~300mm的带胎体的涂膜增强防水层。

(3)找平层转角部位的处理:找平层的阴阳角处,均应做成圆弧形。圆弧半径不宜小于50mm。内部排水的水落口周围应做成略低的凹坑。

(4)对找平层施工质量要求:找平层表面应压实平整,排水坡度应符合设计要求。采用水泥砂浆找平层时,水泥砂浆抹平收水后应二次压光,充分养护,不得有酥松、起砂和起皮现象。施工涂料前,找平层必须干净、干燥。对水乳型防水涂料,找平层表面允许有湿渍,但不得有积水。

二、排水坡度与排水设计

防水涂料宜用结构找坡。需用材料找坡时,可用轻质材料或保温层找坡。

(1)平屋面结构找坡宜为3%,与防水卷材相同。屋面坡度大于25%时,不宜采用沥青类防水涂料、流平性大的涂料及成膜时间过长的涂料。

(2)游泳池等其他工程排水坡度按规定时间过长的涂料。

(3)屋面防水工程中的天沟、檐沟纵向坡度、沟底水落差等要求,与卷材防水相同。

(4)屋面水落管内径宜小于100mm,1根水落管的最大汇水面积宜小于200㎡。

知识点:屋面找平层以及排水坡度的设置

屋面找平层

  • 一竖三横
    一竖三横 沙发

    哪抄来的........

    2023-03-28 16:31:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑构造

返回版块

7.62 万条内容 · 158 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

屋顶的组成与形式

屋顶是建筑最上层的覆盖构件。它主要有两个作用:一是防御自然界的风、雨、雪、太阳辐射热和冬季低温等的影响;二是承受作用于屋顶上的风荷载、雪荷载和屋顶自重等。因此,屋顶设计必须满足坚固耐久、防水排水、保温隔热、抵御侵蚀等要求。同时还应做到自重轻、构造简单、便于就地取材、施工方便和造价经济等。 一、屋顶的组成 屋顶是由面层、承重结构、保温隔热层和顶棚等部分组成。 屋顶面层暴露在大气中,直接承受自然界各种因素的长期作用。因此,屋面材料应具有良好的防水性能,同时也必须满足一定的强度要求。