土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 实例讲解泳池热泵详细设计计算

实例讲解泳池热泵详细设计计算

发布于:2023-03-21 10:48:21 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]

01游泳池室内空气设计参数

游泳者的舒适感很大程度取决于池水温度和池厅空气的参数。由于空气湿度对人们的舒适感有密切的关系。相对湿度低,空气干燥同时空气中水蒸汽分压力低,会使刚出水面的润湿皮肤表面水分蒸发加速,从人体带走蒸发潜热,容易使人产生寒冷的感觉。同时室内泳池水体热量损失主要由水体表面蒸发引起,水分蒸发多,室内空气含湿量增加,使消除室内余湿所需的通风量增加,则相应增加冬季加热送入室内新风的负荷。若相对湿度过高,则室内空气含湿量过大,会使空气露点提高,使围护结构内表面产生结露现象。热量流失同时会造成严重的装潢侵蚀和泳者闷热的不舒适感觉。

图片
图片
图片

<<< 左右滑动见更多 >>>

国际游泳池设计标准规定水温26~28℃,池厅空气温度高于池水温度1~2℃,相对湿度一般为50~70%,但不超过75%,风速控制在0.2m/s左右。

02泳池热泵工作原理

泳池热泵工作原理简言之,即是将池水表面蒸发热损失回收利用,转移入池水和空气中,弥补池水和空气热损,同时实现空气调节除湿功能,并补入一部分新风,送入室内,保证室内空气品质和不结露。其工作程序大致可分为两步:

第一步,室内热湿空气首先经过热交换器与室外新风进行热交换,变成暖湿空气,然后暖湿空气流经蒸发器,温度下降,水汽凝结成冷水滴从空气中分离出来,使空气干爽,实现空气除湿功能;同时,空气冷却、水汽凝结及冷却过程中释放出的热能(潜热和显热)被冷媒吸收。

第二步,冷媒吸收的热能,首先(潜热)经热交换器加热池水,实现池水加热功能:余热(显热)经空气冷凝器,加热冷却的室内空气,实现空气保温功能。

当冬季热泵回收的热能不足以满足要求时,由辅助空气加热器补充提供室内热空气所需的热能。热泵只需提供其本身的运行电能,即能按上述工作程序不断循环运行,以较低的能耗,实现池水加热、空调、除湿三大功能。

图片
泳池热泵工作原理
图片
典型泳池热泵构造

03游泳池的热损失

恒温游泳池的热损失主要有下列几个方面:

  1. 游泳池池水因水面蒸发,水面传导,池底和池壁传导而不断损失热量。游泳池内90%以上的能量损失是由于蒸发造成的。

  2. 因人们在游泳池内游泳,会损失一部分池水,必须不断补充,而补充水需加热,需要补充一部分热量;

  3. 此外,整个游泳池的设备和管道也在不断向周围环境排放热量。

以上这一些损失的热量,都需要不断补充,才能维持池水有一定的温度。这些热损失再加上游泳场馆淋浴等用热的负荷可以称之为经常性用热负荷。

另外,恒温池水也有一次性全部更换新的要求。为了清洗,消毒的要求,在一定时段内,要求将池水全部放空,重新输入温水。如果补充的水是冷水(水温在5-15℃),那末,加热整池水需要的用热量就是一次性冲击负荷。

图片

04实例工程介绍热泵设计计算及方案选型步骤

本工程游泳池水面积338 (25m×13.5m),儿童池水面积25.6 ,游泳池池厅面积830 ,池厅高度:6.5m,建筑屋顶采用钢网架结构,四周为玻璃幕墙围护。

4.1

室内游泳池的除湿量计算

根据第一部分设计参数,本工程参数如下:

设计参数:
夏季室外平均温度:35℃ 相对湿度:60%
冬季室外平均温度:-5℃ 相对湿度:70%
游泳池水面积338 池水深度:1.5m
儿童池水面积25.6 池水深度:0.5m
游泳池厅面积830 池厅高度:6.5m
游泳池池水恒温温度:26℃ 室内湿度: 60%
游泳池池厅空气温度:28℃ 大气压力:765mmHg

以下为计算过程。

1)泳池区蒸发量



上式中:

2)泳池区服务人数


上式中:

3)人体散湿量


上式中

4)新风量

5)夏季新风最大增湿量


上式中

6)夏季泳池最大湿负荷


7)通风量的计算


4.2

泳池热水每时维持水温热负荷计算

1)泳池区水面蒸发损失的热量



式中

2) 池底、池壁管道和设备等传导损失的热量

估算法

精算法:泳池底部及池壁传热流失的热量

式中:

3) 补充水加热需要的热量(1KW=3600KJ/h)

补充水量按5%水容积考虑,补水时间按一天24小时计


4)泳池热水维持水温热负荷为


4.3

泳池初次加热时间校核

根据游泳池设计规范,游泳池的初次加热必须在48个小时内完成。

泳池初次升温所需时间定为2天,升温时散热按维持水温热量的1/3计,则初次加热所需热量:(1KW=3600kJ/h)

则所需要的热量

1台热泵的总热量输出为127KW,考虑在冬季条件从泳池大厅回收的热量有一半要重新用于加热除湿后的空气,只有63KW的热量用于加热水,另还需要配置150KW的辅加热源用于给池水进行初次加热,所以整个热泵系统可以满足泳池在48个小时内达到设计水温要求。

4.4

辅助加热配置校核计算

在夏季制冷围护结构按150W/m?计算,泳池池厅面积为830m?,则夏季制冷为150×830=124.5KW,由于此热泵的制冷量为96KW,还需要补充30KW的冷量才能满足制冷的要求。泳池在冬季采暖围护结构按130W/m?计算,泳池池厅面积为830m?,则冬季采暖为130×830=108KW,需要在风管上安装110KW的表冷器。夏季接入空调的冷冻水制冷,冬季接入采暖热水进行采暖,按上述配置既满足泳池水的初次加热需要,又满足室内空气舒适度的要求。另外,由于儿童池的面积较小只有25m?,按泳池初次加热时间校核计算,初次加热所需的热量为10KW。

05设计体会及建议

由于游泳馆池厅内温度高,相对湿度大,水蒸汽分压力高,露点温度高,所以室内很容易发生表面结露。表面结露会造成使用者的不舒适及室内环境污染,同时可能导致围护结构的腐蚀,导致墙体保温层的破坏,影响保温效果。因此,为防止玻璃窗内表面结露,本工程所有送风口(方型散流器)均沿围护结构四周布置,冬季向玻璃送热风,以提高玻璃窗内表面温度。同时,该建筑屋顶采用钢网架结构,为防止吊顶内网架上结露,本工程将回风口和排风口设置于吊顶内,利用回风提高吊顶内的温度,并在回风口处设置温湿度探头,及时将信号反馈给热泵主机,对室内温湿度进行控制。

本游泳馆属五星级酒店里的高档会所区域,正好该酒店全年生活热水及空调供热热源均由市政蒸汽提供,全年会产生大量高温凝结水,此部分高品质热水直接排放必然会造成浪费和环境污染,于是,对凝结水进行回收再利用,除了供给加热生活热水、洗衣房,厨房用热外,有相当一部分高温凝结水通过游泳馆内的热交换机房交换成为60~50℃的热水,送入池厅回周的地面上设置的地板采暖系统,即在地板内埋设PPR管材,冬季时通循环热水以提高地面温度,提高室内泳者冬季足部的舒适感,同时,也提高了地面玻璃内表面的温度,防止结露,这一设想得到甲方的认可并最终实施。

采用三集一体热泵方案,全年运行费用大约为15.58万元,采用传统空调、采暖方式+池水加热系统全年的运行费用大约为32.2万元,显然,采用三集一体热泵方案能为业主每年节约16.62万元,经济效率相当可观。此外,更重要的是,三集一体热泵是一项热泵能量回收技术,是集节能与环保一体的系统工程,在游泳馆空调系统中应用该项技术可取得明显的节能效果、环境效益和经济效益的,对改善能源消耗结构,节省常规能源和保护环境等方面均具有重要意义。


本文来源于蜂窝暖通公众号,如有侵权,请联系删除

知识点:实例讲解泳池热泵详细设计计算

泳池耗热计算 空气源热泵+电辅


这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.65 万条内容 · 315 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

平衡阀的选用

在空调水系统中,水力失调是最常见的问题。由于水力失调导致系统流量分配不合理,热量不合理,从而引起能量的浪费,或者为解决这个问题,提高水泵扬程,但仍会产生热(冷)不均及更大的电能浪费。 本文阐述了空调水系统中选用水力平衡阀的原因,并介绍了水力平衡阀的特性,以及应用水力平衡阀对水系统进行水力平衡调节的步骤、方法,系统联调的要求、过程和评价。

回帖成功

经验值 +10