土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 深圳某项目给排水施工图审图意见

深圳某项目给排水施工图审图意见

发布于:2023-03-22 10:10:22 来自:给排水工程/建筑给排水 0 22 [复制转发]

#1给水部分

系统布置

意见备注:

1、设计图纸中的所有重要管线节点及其附属设施处均应标注坐标,有支管接入的排水井还应明确接入支管的管底标高;缺少上述图纸数据会严重影响我司GIS信息录入和信息化管理工作。

2、考虑远期小区供水管网我司会进行全面接收,设计中水表位置需进行优化,并且相关管材配件安装要求需符合我司的接收标准,以免后期小区供水管网无法正常移交我司管理。

3、居民户DN25水表及DN20水表需更换为DN15水表。水表安装位置及安装方式需按现场整改意见进行整改。

4、屋顶消防补水池进水管需与消防给水系统接驳,与生活给水系统分开。

A、室外给水管网从市政接驳的引入管不应少于两路

经核实,建议该建筑物(或小区)采用两路进水,同意该项目的一路进水在建筑物西北侧的上沙二路市政给水管处;另一路进水位于建筑物的东南侧的上沙大道市政给水管上。请复核市政给水管道的水压和该项目所需的供水压力。

B、室外生活给水系统与消防给水系统在条件许可的情况下需分开设置,独立供水、单独计量。

C、室内生活给水系统与消防给水、建筑中水或再生水等非饮用水系统应分开设置,独立供水、单独计量,并应遵循下列规定:

  • 生活水池和消防水池应分开设置;

  • 生活加压系统和消防加压系统应分开设置。

D、室外给水管网应设置成环状,环网管径不得小于DN100mm。

E、从市政管网接驳时,优先接驳预留口,无预留口的优先采用不停水开口,施工前应到福田公司管网管理部申报。

F、为了保证水质,在下列位置必须设防倒流污染装置:

  • 市政给水管网向小区供水的引入管上;

  • 从市政或小区给水管道上直接绿地等自动浇洒系统,当喷头为地下式或自动升降式时,其管道起端;

  • 当市政或小区给水管道直接向景观用水池、湖泊、或小区游泳池等的补(充)水管出口与溢流水位之间的空气间隙小于出水管径的2.5倍时,在补(充)水管上。

G、室内给水管道不应穿越变配电室、电梯机旁、通信机房、大中型计算机房、计算机网络中心、音像库房等遇水损坏设备和引发事故的房间,并避免在生产设备、配电柜上方通过。

H、水表井、阀门井应设置在绿化带、人行道或非机动车道等安全、作业方便、不易积水的位置,与污染源应保持5米以上的安全距离,明装水表加装防撞栏。

I、室外埋地给水管道在转弯、三(四)通、变径及一定长度距离(30m为宜)处应设置标志桩。

J、非金属管道敷设时应随走向设置示踪装置,距管顶不小于300mm处宜设置警示带(板),并应有“给水管道”等醒目提示字样。

K、应在管网最高处设置排气阀,口径按主管的1/8选用,最低处设置排泥阀,口径按主管的1/4选用。

L、为保证水质,屋顶水箱只做消防使用,生活用水不再经过屋顶水箱。二次供水系统宜采用“水池→变频调速水泵→用户”供水方式。

M、管道试验压力:PE管的试验压力为0.9Mpa,球墨铸铁管的试验压力为1.1Mpa。

N、新技术、新材料、新设备的使用,应保障供水安全,不造成供水水质的二次污染。

管材选用

1、室外埋地管管径≥150mm宜选用球墨铸铁管。室外明设管宜选用    薄壁不锈钢管,不得选用塑料管。并应遵循下列规定:

  • 球墨铸铁管球化率应≥85%。管道外径、内径和壁厚应符合国家标准,不允许有负偏差。管道壁厚级别≥K9,三通、四通类管件壁厚等级为K14,其它类管件壁厚等级为K12。

  • 薄壁不锈钢管壁厚应符合国家标准Ⅰ系列,不允许有负偏差。材质应选用食品级304 或以上等级不锈钢。

  • 管道使用的所有配件要与所选取的管材相配应。

2、室外给水管道连接方式应遵循下列规定:

  • 球墨铸铁管应选用承插式橡胶圈柔性接口方式连接。橡胶圈采用三元乙丙橡胶(EPDM),不得采用再生橡胶。

  • 薄壁不锈钢管应选用卡压式、环压式、沟槽卡箍式连接;橡胶密封圈应采用三元乙丙橡胶(EPDM)或氯化丁基橡胶。

3、室内给水管道应选用薄壁不锈钢管、铜管或聚丙烯管(PPR)。

4、室内给水管道连接方式应遵循下列规定:

  • 薄壁不锈钢管应选用卡压式、环压式、沟槽卡箍式连接。

  • 铜管应选用扦插焊、卡套(压)式连接、沟槽卡箍式连接、法兰连接。

5、球墨铸铁管应有防腐措施,其内外防腐应遵循下列规定:

  • 球墨铸铁管及管件的外壁应按国标要求采用除锈、喷锌及热喷涂石油沥青进行外防腐。其中金属锌喷涂的密度不应小于130g/m2。

  • 球墨铸铁管应选用内衬水泥砂浆或环氧陶瓷进行内防腐。

附属设施选用

1、阀门及相关设施的选用应遵循下列规定:

  • 管径大于50mm应选用软密封闸阀。阀体、阀板材质应采用球墨铸铁(牌号QT450),球化率不低于3级(≥80%);闸板橡胶采用三元乙丙橡胶(EPDM),不应采用再生橡胶。

  • 管径小于等于50mm,应选用铜闸阀。闸体、闸板、阀杆、阀盖、压紧螺母等材料采用黄铜材质,铅含量不得高于3%,铜含量不低于85%。

  • 阀门井均采用直筒式,且符合国家规范、标准要求,并做好防渗处理。

  • 井盖应采用“防盗、防响、防滑、防位移、防坠落”的五防井盖,车行道上选用D400(整套重不低于106kg,井盖重不低于53kg,井座重不低于53kg)以上型号,人行道或绿化带上选用B125(整套重不低于71kg,井盖重不低于,33kg,井座重不低于38kg)以上型号,井圈应进行加固处理。

  • 阀门井应设置在绿化带、人行道或非机动车道等安全、作业方便、不易积水处,与污染源保持5米以上的安全距离。

2、消火栓的选用应遵循下列规定:

  • 消火栓采用新型防撞式消火栓。

  • 栓体材质应为球墨铸铁,启闭杆应为不锈钢或铜质材料制作,消火栓体应易拆卸、无泄水口,且应有固定于地面的附属保护设施。

  • 制作消火栓皮碗的材料,应采用三元乙丙橡胶(EPDM),不得采用再生橡胶。

  • 消火栓栓体与连接管段,应采用法兰连接;消火栓阀门至消火栓之间的连接管段,应采用球墨铸铁管或高密度聚乙烯管(HDPE)。

  • 消火栓的内表面必须进行内防腐,内防腐材料应为符合相应卫生标准的环氧涂料,涂层的等级应为加强级。

二次加压泵站

1、二次加压泵站应遵循下列规定:

  • 二次加压泵站应独立设置,有独立用地红线的市政区域加压泵站应设有建筑围护结构;

  • 二次加压系统应根据用水性质不同分开独立设置。

2、泵房内管道及管件应采用食品级304或以上等级不锈钢材质,厂家制作、现场组装。

3、增压设备及附件选用应遵循下列规定:

  • 增压设备过流部件应采用不锈钢材质;

  • 水泵应选用低噪声、节能、维修方便的不锈钢离心泵,水泵应符合国家Ⅱ级能效及以上标准。

4、生活饮用水池(箱)应遵循下列规定:

  • 水池(箱)应与其它用水水池(箱)分开设置,并应有各自独立的分隔墙;

  • 生活饮用水池(箱)有效容积应满足《建筑给水排水设计规范》(GB 50015)的有关要求,且平均水力停留时间不宜超过6小时;

  • 水池(箱)的进、出水管应分别设置在不同侧,并应采取防止短流的措施;

  • 水池(箱)通风换气装置的进气管口距水池顶盖覆土层上表面不得低于0.5m,出气管口距水池顶盖覆土层上表面不得低于1.5m;进、出气管均应设置呼吸器,呼吸器应采用不锈钢制作,内置卫生级抑菌滤芯;

  • 水池容积超过1000m3时应设两个检修人孔,人孔尺寸按池内各种设备及管件尺寸确定,并宜设在水池进、出水管处。人孔处应设不锈钢爬梯,孔盖应为不锈钢密封型并加锁;

  • 水池(箱)有效水深不宜小于0.7m,但不宜大于2.5m;

  • 水池(箱)制作宜采用食品级304或以上等级不锈钢,焊材应与母材型号相对应,且焊缝应做抗氧化处理;

  • 钢筋混凝土水池(箱)应采用不锈钢内衬;

  • 水池(箱)均应设置溢流管。溢流管出口应设置不锈钢网,网孔宜为14~18目;溢流管不应接入污水井(管);

  • 水池(箱)应安液位计。

5、消毒设备应遵循下列规定:

  • 生活饮用水水池(箱)应设置消毒设备;

  • 生活饮用水水池(箱)的消毒设备可选用臭氧发生器、紫外消毒器、AOP消毒净化装置和水箱自洁消毒器等,其设计、安装和使用应符合有关现行国家标准的要求。

6、控制设备应遵循下列规定:

  • 应按现行国家标准《通用用电设备配电设计规范》GB50055 执行,成套控制柜制造应符合GB/T3047.1 的规定;

  • 变频应采用一对一控制,控制系统必须采用PLC 可编程控制,对于电气、自控设备故障要有应急控制预案。同时应设定就地自动和手动控制方式,可采用远程控制;

  • 二次供水控制设备应提供标准的通讯协议和接口。

7、电控与保护应遵循下列规定:

  • 电控柜(箱) 应符合现行国家标准《电气控制设备》GB/T3797 的规定;

  • 电源应满足设备的安全运行,宜采用双电源或双回路供电方式。

8、泵站应设置视频安防监控、门禁系统,市政区域加压泵站、高位水池等应设置入侵报警系统。

9、泵站生活加压系统应具备实时数据采集功能和传输功能,包括进水压力、水量、水池(箱)液位、分区供水压力、泵组分区工作电压、电流、电量、频率、泵房门禁报警、水泵启停状态、变频器故障、水泵故障、电动蝶阀启闭状态、地面积水报警(低量程液位计)等。

10、泵站应采用下列减振防燥措施:

  • 应选用低噪声水泵机组;

  • 吸水管和出水管上应设置减振装置;

  • 水泵机组的基础应设置减振装置;

  • 管道支架、吊架和管道穿墙楼板处,应采取防止固体传声措施;

  • 泵房的墙壁和天花应进行隔音吸音处理。

水表部分

抄表到户:

1、水表设置应遵循下列规定:

  • 生活水池及消防水池前后、天面水箱前后应装表计量。

  • 消防系统应优化设计,尽量避免每栋楼或每个单元分别设置消防水表,并采用集中设置的原则。

  • 小区应安装对照表。

  • 由供水企业抄读的水表应安装远传水表,其技术标准应满足国家、行业及供水企业的相关规定。

  • 建筑物商业裙楼单独装总表计量,所有公共用水(如绿化景观,游泳池、地面冲洗等)及物业管理用水需装水表计量。

  • 建筑物的室内消防水池、消防水箱、中水系统和热水系统的进(补)水管上,应加装水表计量。

  • 表组应采用不锈钢分水器。

2、水表口径选择应遵循下列规定:

  • 单户居民住户应一户一表,口径应为DN15。

  • 非单户居民住户水表口径应由我司相关部门根据实际用途核定。

3、由我司抄读的水表应按照我司要求统一采购,并经深圳市市场监督管理委员会授权的检定机构检定。

4、水表安装应遵循下列规定:

  • 单户居民水表

a、表前、表后应安装铜闸阀,表前与阀门间应有不小于8倍水表直径的直线管段;分水器间距为18cm;

b、用户水表应出户相对集中安装在底层或管道井中,有足够空间供抄录、维修和更换水表。

  • 非单户居民水表

a、应按照供水企业《水表组、水表井安装标准图》设计预留水表井位置

b、水表组配件(包括阀门、伸缩过滤器、止回阀等)应与水表同口径;

5、由供水企业抄读的水表均应在供水企业办理开户手续。

6、每块水表须标明对应房号。

7、水表应水平安装,不应斜装、歪装、悬空,不得倒装。

8、用户分表建议集中布置在管道井内或室外方便抄表处。

9、为方便抄表读数,每个表组安装的水表数不宜多于7块。

10、为规范水表安装和便于水表计量,请用户遵照我司的《水表井安装标准图》安装。

11、小口径水表和水表组前后管道须用不锈钢支架和不锈钢管卡加固,大口径水表下应设置支墩加固。

12、水表及水表组前后配件状况良好,阀门启闭正常,无漏水现象,远传设备应能正常使用。

13、用户应提供深圳市市场监督管理委员会授权的检定机构出具的所有水表检定证书(原件)。

#2排水部分

1、经核实,建筑物的雨、污水管道分别接入上沙商业大街及上沙大道市政雨、污水管道,不得错接。

  • 请复核接入管的管底标高,确保雨、污水能正常排入市政管道。

  • 雨污排出井与市政井井底高差大于1.2米,必须设跌水井。

2、小区内污水管接市政管之前,应该设化粪池处理。

3、积水坑、阳台的水必须接入污水系统,不能排入市政雨水管中。

4、接至市政污水井间管道的管径不得小于DN300。

5、室外排水管建议采用钢筋混凝土管,接户管必须采用钢筋混凝土管。

6、排水管材建议选用聚乙烯(PE)双臂波纹管或硬聚乙烯(UPVC)双壁波纹管,(环刚度≥4.0KN/M2),管底铺设200mm厚沙垫层。

7、注意检查上述管材是否注明环刚度、规格、生产日期、厂家名称、有效长度等标识,及要求厂家必须提供各项性能指标的检测报告及形式检验报告。

8、管道基础应根据地质条件确定,对地基松软或不见均匀沉降地段,管道基础或地基应采取加固措施,管道接口应采用柔性接口。

9、污水管和地基松软或不均匀沉降地段的雨水管,必须做闭水试验。

10、根据《深圳市排水条例》的有关规定和《关于印发 <深圳市水务局排水设施验收等五项行政许可实施方法> 的通知》(深水排[2008]390号)、《关于规范排水设施验收等事项的通知》(深水排[2008]458号) 的有关要求,排水设施的建设须向市水务主管部门申请审批和竣工验收

内容源于机电人脉,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

某项目洗浴中心给排水施工图纸

https://ziliao.co188.com/d62503047.html


知识点:深圳某项目给排水施工图审图意见


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.03 万条内容 · 1170 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消火栓在什么情况下容易被投诉?

#1案例一 开发商擅自改动消火栓位置存在 消防隐患影响停车 融创西安宸院开发商擅自改动地库消火栓位置,由原来设计的消火栓箱体背靠地库立柱擅自更改为消火栓箱体侧面靠立柱,正面朝向车位,影响正常停车,并且车辆停在车位后与消火栓没有足够距离导致消火栓的门无法正常打开,存在消防隐患。开发商行为已违反《消防法》第二十八条、第六十条规定,《消水规》第7.4.7条对于消火栓设置的要求。请有关部分依法严肃处理并要求整改。

回帖成功

经验值 +10