土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利时事 \ 最新水利工程,灌注桩基小应变检测及抽芯方法

最新水利工程,灌注桩基小应变检测及抽芯方法

发布于:2023-03-22 15:03:22 来自:水利工程/水利时事

来源:草根水利

|

作者:更多精彩水利?

[复制转发]

一、桩基小应变检测:

1、小应变检测目的:检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别

2、检测时间:对于混凝土灌注桩龄期不得少于14天(或强度等级不低于15MPa);

3、需要提供资料:工程名称、工程地点、建设、勘察、设计、监理、施工单位名称;工程地质勘察资料;桩设计资料和施工记录;桩平面布置图;其它资料。

4、检测前准备:清理桩头,对于混凝土灌注桩还应凿出水泥浮浆,平整桩头。

二、灌注桩抽芯检测:

1、抽芯检测目的:检测灌注桩桩长、桩身混凝土强度、桩底沉渣厚度,判定或鉴别桩底岩土性状,判定桩身完整性类别

2、检测时间:龄期应大于28天或预留同条件养护试块强度达到设计强度;

3、需要提供资料:工程名称、工程地点、建设、勘察、设计、监理、施工单位名称;工程地质勘察资料;桩设计资料和施工记录;桩平面布置图;其它资料。

4、检测前准备:1、提供安全可靠的施工现场;提供钻探用水及必要的照明。



1.建筑地面工程的各分项工程的检验批的划分应符合下列规定:

(1)基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段(或变形缝)划分检验批,高层建筑的标准层可按每三层(不足三层按三层计)划分检验批;

(2)每检验批应以各子分部工程的基层(各构造层)和各类面层所划分的分项工程按自然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验不应少于3间;不足3间,应全数检查;其中走廊(过道)应以10延长米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间计算;

(3)有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数量应按其房间总数随机检验不应少于4间,不足4间,应全数检查。

 

 

2.抹灰工程的各分项工程的检验批的划分应符合下列规定:

 

(1)相同材料、工艺和施工条什的室外抹灰工程每500m2~1000m2应划分为一个检验批,不足500m2也应划分为一个检验批;

(2)相同材料、工艺和施工条什的室内抹灰工程每50个自然间(大面积房间和走廊按抹灰面积30m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。

(3)有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批

抽查数量应按其房间总数随机检验不应少于4间,不足4间,应全数检查。

 

 

这个家伙什么也没有留下。。。

水利时事

返回版块

3010 条内容 · 24 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

21处!2022 年度水利部标准化管理工程名单公布

  根据《水利工程标准化管理评价办法》规定,水利部组织开展了水利工程标准化管理评价。经审查和公示,江苏省溧阳市大溪水库管理处大溪水库等21处工程通过评价,被认定为水利部标准化管理工程。    

回帖成功

经验值 +10