【消防照明】
A型消防应急灯具配电线缆极限传输距离表
根据规范GB 51309 -2018 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》:
2.0.3 A型消防应急灯具:主电源和蓄电池电源额定工作电压均不大于DC36V的消防应急灯具。
由于电压不大于DC36V,低于220V的普通照明配电系统的供电能力。
现根据DC36V配电系统的技术参数,按电压降不高于20%进行整理。
例:2.5mm2的铜线,回路容量为90w时的极限设计长度为175m。
例:4mm2的铜线,回路容量为90w时的极限设计长度为285m。
例:6mm2的铜线,回路容量为90w时的极限设计长度为420m。
内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
https://ziliao.co188.com/d62328567.html
知识点:【消防照明】A型消防应急灯具配电线缆极限传输距离表
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.22 万条内容 · 652 人订阅
阅读下一篇
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》知识点导图----------------------------------------------------------------------【一张图搞定一本规范】《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》知识点导图【分享朋友圈:获取高清导图】概念:应急照明的分类《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》是疏散照明和消防备用照明的相关标准。 其特点是:采用专用的消防应急灯具+应急照明配电箱