土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【消防照明】A型消防应急灯具配电线缆极限传输距离表

【消防照明】A型消防应急灯具配电线缆极限传输距离表

发布于:2023-03-23 09:43:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

图片

【消防照明】
A型消防应急灯具配电线缆极限传输距离表


根据规范GB 51309 -2018 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》:

2.0.3  A型消防应急灯具:主电源和蓄电池电源额定工作电压均不大于DC36V的消防应急灯具。

由于电压不大于DC36V,低于220V的普通照明配电系统的供电能力。

现根据DC36V配电系统的技术参数,按电压降不高于20%进行整理。


例:2.5mm2的铜线,回路容量为90w时的极限设计长度为175m。

图片

 

例:4mm2的铜线,回路容量为90w时的极限设计长度为285m。

图片

 
例:6mm2的铜线,回路容量为90w时的极限设计长度为420m。


图片