土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新规《建筑防火通用规范》丙类库房排烟问题

新规《建筑防火通用规范》丙类库房排烟问题

发布于:2023-03-23 10:06:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

      请教一下大家怎么理解新规范《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第8.2.2-5条,建筑面积大于300㎡的地上丙类库房需要设置排烟设施的。是指一个隔间大于300㎡,还是一个单体大于300㎡(无论里面小隔间多小)呢?

      现在有一个8.9米高500多平的丙类仓库,里面三个隔间,按照一个单体大于300㎡设置排烟系统,每个隔间(防烟分区)排烟量都要45万多,排烟管得是3米*2米多的,感觉太夸张了。但是如果按照一个房间大于300平方米去理解新规范,岂不是只要保证每个隔间小于300平方米,这个丙类仓库占地无论多大都不需要设置排烟了?这样又比2018版建规对丙类库房排烟的要求松了很多。请教一下各位大神是怎么理解这条规范的?


  • fengruoshenru
    fengruoshenru 沙发

    应是以整体面积来说的,如果是特指房间,规范会写明房间,个人理解!

    2023-03-30 11:31:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.79 万条内容 · 512 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调系统中风道的安装(图文)

通风空调系统是建筑工程中重要的分部工程具有工程量大、高空作业多、施工难度高等特点; 通风空调工程施工,应按照《通风与空调施工规范》 GB50738-2011。 通风空调工程施工质量,按照《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2002的有关规定执行。 风道的制作及安装应按照《通风管道技术规程》JGJ141-2004 。 风道的加工安装工作是指组成整个系统的风管和附件、配件的制作和组装,包括放样、下料、板材连接、法兰制作、风管加固等施工过程,也是从原材料到半成品、成品,最终组合成完整的系统的过程。

回帖成功

经验值 +10