土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 盈建科 \ 门式刚架风荷载计算

门式刚架风荷载计算

发布于:2023-03-24 09:52:24 来自:建筑结构/盈建科 [复制转发]

 门刚风荷载与屋面的体型系数有关,下面是YJK门刚风荷载计算方法:

      门刚的风荷载计算公式是根据《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015-4.2.1公式执行的。

图片
图片

     计算中间主要参数输出在工程目录下的文本文件yjkwindforce_gf_*.txt中,其中*为层号。

     计算结果为导算至门刚梁、柱上的均布线荷载,主刚架系数1.1程序自动考虑。

图片

      下面进行手工校核中间区风荷载:

1

封闭式门式刚架

     某单跨门刚横向宽度60m,中间区一榀的计算宽度为6.67m,层高4.5m,坡度i=3°

图片
图片

模型横向风荷载(Y向)门刚柱:

+i工况柱上均布荷载计算如下:

1.1x0.22x1.0x0.4725x6.67=0.76KN/m

-i工况柱上均布荷载计算如下:

1.1x0.58x1.0x0.4725x6.67=2.01KN/m

注:1.1是主刚架调整系数,0.22与0.58是风荷载体型系数,1.0是风压高度变化系数,0.4725是基本风压,6.67是柱距。

图片
图片
图片
图片
图片

模型横向风荷载(X向)门刚柱:

+i工况柱上均布荷载计算如下:

1.1x0.63x1.0x0.4725x6.67=2.18KN/m

-i工况柱上均布荷载计算如下:

1.1x0.27x1.0x0.4725x6.67=0.94KN/m

注:1.1是主刚架调整系数,0.63与0.27是风荷载体型系数,1.0是风压高度变化系数,0.4725是基本风压,6.67是柱距。

图片
图片
图片

 小结:手核结果与程序输出一致。


2

敞开式门式刚架

     该门刚横向宽度24m,中间区一榀的计算宽度为10.5m,层高4.5m,坡度i=6°

图片
图片
图片

门刚柱:1.1x0.75x0.65x0.735x10.5=4.14KN/m

门刚梁:1.1x0.5x0.65x0.735x10.5=2.76KN/m

1.1x0.2x0.65x0.735x10.5=1.1KN/m

注:1.1是主刚架调整系数,0.75、0.5与0.2是风荷载体型系数,0.65是风压高度变化系数,0.735是基本风压,10.5是柱距。

图片

小结:手核结果与程序输出一致。

知识点:门式刚架风荷载计算

门式刚架风荷载问题

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • 天地不言
    天地不言 沙发

    近期在做一个开敞式门架的方案,计算模型显示柱子有风荷载,而且还很大。翻看规范一看,原来规范就是这么规定的。文中对门刚的荷载风有很好的剖析。

    2023-06-20 16:37:20

    回复 举报
    赞同0
  • williamgoober
    williamgoober 板凳

    学习了

    2023-05-20 10:27:20

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(4条)
这个家伙什么也没有留下。。。

盈建科

返回版块

6260 条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

0.2V0调整相关问题

    0.2V0调整是地震剪力调整的一个方面,它是根据目标总剪力进行的地震剪力调整,不同的结构类型调整规则不同。        结构类型不同时,软件会执行0.2V0调整及其相关剪力调整的内容: (1)当结构类型选择为板柱‐剪力墙结构时,软件自动执行《高规》8.1.10; (2)当结构类型选择为框筒结构或筒中筒结构时,软件自动执行《高规》9.1.11‐2;对于《高规》9.1.11‐3 条,软件不自动执行,用户可以在0.2V0参数中设置;

回帖成功

经验值 +10