土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 盈建科 \ YJK边、角柱判断方法

YJK边、角柱判断方法

发布于:2023-03-24 13:55:24 来自:建筑结构/盈建科 [复制转发]

冲切边的判断一直是用户关心的问题,不同的冲切边形式造成了不同的冲切效果,现在来详细说明一下边、角柱(墙)的判断原则。

一、关于h0+0.5B的推导

图片

根据柱(墙)所处位置的不同,会被判断成中柱或者边、角柱冲切。我们可以从原理上来分析一下,规范是如何界定的。首先,看下地基规范柱冲切公式:

τ = FL/(um*h0) + αsx*Munb,x*cABx/Isx +  αsy*Munb,y*cABy/Isy   8.4.7-1

公式中可以得到,冲切临界截面周长um越大,剪应力越小,也就是冲切越有利。

假设同一位置柱冲筏板,柱作为边柱和中柱的冲切临界截面周长分别为um1和um2,如下图:

图片

延伸到筏板边:

um1=2(L+hc+0.5h0)+(bc+h0)

不延伸:

um2=2(bc+h0)+2(hc+h0)

当以上两种情况的冲切临界截面周长相同时,可得:

∵ um1-um2=2L-(2h0+bc)

∴ 当L 0+0.5b c时,u m1不利

   当L>h0+0.5bc时,um2不利

即当um1 m2时,柱子作为边柱冲切更不利;当u m1>u m2时,柱子作为中柱冲切更不利。这样可得结论:h 0+0.5b c 是判断柱(墙)为边角冲切还是普通中柱冲切的界限条件。

这也就是地基规范附录P中关于中柱、边柱判断的条件是L和h0+0.5bc 的比较(如下图):

图片

二、验证示例

我们可以通过示例来验证一下,如下图:

图片

500*500柱子下布置400厚筏板,筏板边到柱边距离L=601

∵L>h0+0.5b=350+0.5*500=600

∴该柱为中柱,软件判断冲切边没有延伸到筏板边

图片

如上图,500*500柱子下布置400厚筏板,筏板边到柱边距离L=599

∵L 0+0.5b c =350+0.5*500=600

∴该柱子为边柱,软件判断冲切边延伸到筏板边

从上面得示例可以看到,软件是按照L和h0+0.5bc 的比较结果作为判断边柱的。

三、复杂边墙的判断

对于复杂墙,软件会按照组合墙的外包矩形与筏板边的距离判断其是否为边墙,以下图中几个示例进行说明:

图片

A:L=1000, h0+0.5bc =650+0.5*700=1000(bc是平行于筏板边的组合墙墙长),

   L=h0+0.5bc   按附录P的要求,组合墙的冲切锥延伸到筏板边。

B:L=1100, h0+0.5bc =650+0.5*1700=1500,这里软件增加了一个判断条件,bc 不应大于4倍墙厚,而上图中墙厚200,所以h0+0.5bc =650+0.5*800=1050。

   L>h0+0.5bc   按附录P的要求,组合墙的冲切锥不需要延伸到筏板边。

C:L=1000, h0+0.5bc =650+0.5*200=1050

   L 0+0.5b c   按附录P的要求,组合墙的冲切锥需要延伸到筏板边。

知识点:YJK边、角柱判断方法

如何判断柱子可以定义为角柱双偏压?

  • songliangt1
    songliangt1 沙发

    非常好

    2023-03-25 10:20:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

盈建科

返回版块

6260 条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

YJK中减隔震体系等效阻尼比算法原理及选用

一、引言 对于结构地震分析的振型分解反应谱法,反映结构自身耗能的阻尼比参数是影响反应谱曲线的重要因素。常规结构如纯混凝土结构或纯钢结构,由同种材料所构成,其各阶振型下阻尼比基本相等,根据试验及工程经验,多遇地震下,混凝土结构一般取5%,钢结构根据楼层的高度其阻尼比一般在2%~4%之间。其阻尼模型最常见的有两种,一种是假定阻尼矩阵为质量矩阵

回帖成功

经验值 +10