冷却塔是利用空气同水的接触(直接或间接)来冷却水的设备。是以水为循环冷却剂,从一个系统中吸收热量并排放至大气中,从而降低塔内温度,制造冷却水可循环使用的设备。

开式冷却塔

冷却塔运行原理

冷却塔的结构组成及功能:支架和塔体:外部支撑;填料:为水和空气提供尽可能大的换热面积;冷却水槽:位于冷却塔底部,接收冷却水;收水器:回收空气流带走的水滴;进风口:冷却塔空气入口;百叶窗:平均进气气流,保留塔内水分;冷却塔原理——组成:

淋水装置:将冷却水喷出;

风机:向冷却塔内送风;

轴流风扇用于诱导通风冷却塔;

轴流/离心风扇用于强制通风冷却塔。

冷却塔的种类:

自然通风冷却塔、自然通风、机械通风冷。

冷却塔种类

应测量的参数:

空气湿球温度、空气干球温度、冷却塔进水温度、冷却塔出水温度、排气温度、泵和电机运行参数、水流速度、空气流速;

运行参数:

冷却水温差、冷幅、效率、冷却塔容量、补给水量、冷却水流量、选型、冷却塔选型设计问题。

1.冷却水温差:入口温度—出口温度大温差 = 高性能

2.冷幅:冷却塔出水温度与入口空气湿球温度的差值:小冷幅 = 高性能

3.效率:

效率

4.冷却塔容量

冷却塔容量单位为“千卡每小时”或者“冷吨”。

冷却塔容量=冷却水质量流量×水的比热容×温差。

大容量=高性能

5.补给水量计算

蒸发损失水量(E)

E = Q/600 =(T1-T2)×L/600

E 代表蒸发水量 (kg/h) ;

Q代表热负荷(Kcal/h);

600代表水的蒸发潜热(Kcal/h);

T1代表入水温度(℃);T2代表出水温度(℃);

L代表循环水量(kg/h)。

飞溅损失水量(C):冷却塔之飞溅损失量依冷却塔设计型式、风速等因素决定之。一般正常情况下,其值约等于循环水量的0.1~0.2%左右。

定期排放水量损失(D):定期排放水量损失须视水质或水中固体浓度等因素决定之。一般约为循环水量之0.3%左右。

M=E+C+D

蒸发损失水量(E),飞溅损失水量(C),定期排放水量损失(D)。

冷却塔用于空调时,温度差设计在5℃,此时冷却塔所须之补给水量约为循环水量的2%左右。

6.冷却水流量

K·Q=C·M·ΔT

K:估算系数

Q:机组最大制冷量

C:水的比热容

ΔT:供回水温差

M:冷却水质量流量

压缩式制冷机组最大制冷量的1.3倍;

吸收式制冷机组(溴化锂)制冷量的2.5倍。

循环水量计算

7.选型

例题:某项目一台机组的工程冷却塔循环水流量和补水量。

循环水流量:

循环水流量计算

补水量m=M·2%=140kg/s·2%=2.8kg/s

8.冷却塔选型常设计问题

8.1、冷却塔耗能的决定因素?

答:风机功率,冷却水流量,冷却水补水量?

8.2、冷却塔的温度工况,什么温度下效率经济型好?

答:冷却塔的进水温度根据使用情况的不同有所不同,例如中央空调冷凝器的出水温度一般为30-40℃,而冷却塔的出水温度一般为30℃。冷却塔理想冷却温度(回水温度)最佳温度为高于湿球温度2-3℃,这个值叫“逼近度”,逼近度越小,冷却效果越好,冷却塔越经济。

8.3、开式和闭式对比

开式:首期的投入比较的少,但是运营成本较高(水耗、电耗)。

闭式:本设备适合在干旱、缺水、沙尘暴频发地区等恶劣环境中使用。能冷却介质多水、油类、醇类、淬火液、盐水及化学液等多种介质,介质无损耗和成份稳定。能耗低。

缺点:闭式冷却塔造价为开放式塔的三倍。

【干货放送】

冷却塔已知基它条件确定冷却塔循环水量的常用公式:

a.冷却水量=主机制冷量(KW)×1.2×1.25×861/5000(m3/h)

b.冷却水量=主机冷凝器热负荷(kcal/h)×1.2/5000(m3/h)

c.冷却水量=主机冷凝器热负荷(m3/h)×1.2(m3/h)

d.冷却水量=主机制冷量(冷吨)×0.8(m3/h)

e.冷却水量=主机蒸发器热负荷(kcal/h)×1.5×1.25/5000(m3/h)

f.冷却水量=主机蒸发器热负荷(m3/h)×1.2×1.25(m3/h)

g.冷却水量=主机蒸发器热负荷(冷吨)×1.2×1.25×3024/5000(m3/h)

注:以上:1.2为选型余量1.25为冷凝器负荷系数。

这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.51 万条内容 · 710 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷却塔的应用

来源:暖通南社如有侵权,请联系删除常规水冷系统制冷原理:水冷冷却塔原理:温差=进水温度-出水温度5℃= 37 ℃-32℃,6℃ =38 ℃-32℃。逼近度=出水温度–湿球温度4℃=32℃-28℃,3℃=32℃-29℃。冷却塔散热量:KWh=C×M×△T(C=4180J/kg·℃)冷却塔标准冷吨定义:3GPM水在湿球温度为78℉时,从95℉冷却到85℉。1标准冷吨=4.395KW。

回帖成功