今天有人问我低压柜可否装三个1600A的框架断路器,柜子尺寸1000*1000*2200,答案是肯定的,因为前面讨论过,美标开关柜可以装4个2500A的框架断路器,一般框架断路器安装高度600mm,三个框架安装高度1800mm,完全可以安装,国网标准柜紧凑型柜宽700mm,柜深800mm,高2200mm,安装三个框架断路器,而且要求满足分隔类型FORM4要求,装是可以装的,但实际使用会遇到很多问题。


首先是铜排的连接,三个1600A框架电流达4800A,每个断路器每相要2-10*60铜排,水平排在顶部,断路器进线排在左侧,出线排及电缆连接在右侧,虽然比较拥挤,但可以实现。也有采用左侧(或右侧)垂直排的设计,那就要求垂直排额定电流4800A,铜排使用量大,出线排空间会大一点,但连接同样拥挤。


其次是电缆连接,1000mm深的柜子,左侧还有进线排,对于3个1600A所需要的2根400平方的电缆来说是非常困难的,不论电缆连接还是电缆固定都非常不便。对于维护检修也是不便的。


第三,发热巨大,3个1600A的框架断路器的发热功率额定电流下达1200W,加上铜排的发热,大约也有1200W,2400W的发热对于2.2立方米的空间来说,热量很难散发,温升会超标。

虽然开关柜是安装3个1600A框架断路器,但实际使用时电流需要降容,才能保证温升不超过标准要求,


例如,3个1600A框架断路器,实际运行时电流如下。

上层1100 A

中层1100 A

下层1600 A

中、下电流合计最大2700A

三个断路器电流合计最大3800A

上层1250 A

中层1250 A

下层1250 A

中、下电流合计2500A(最大2700A)

三个断路器电流合计3750A(最大3800A)

上层1250 A

中层1200 A

下层1450 A

中、下电流合计2650A(最大2700A)

三个断路器电流合计3800A(最大3800A)

又如国网标准化低压柜,三个630A框架,试验时电流如下,上层630A,中层270A,下层0A,对于试验来说基本上没有难度。而相反对于700mm宽2500A的进线柜则难度较大,对于发热较大的断路器来说,必须通过合理的设计才能通过温升试验。

那为什么美标开关柜可以安装4个框架断路器,首先美标开关柜主母线(水平母线)在柜子中部,这样垂直排电流上下分配,各一般,即各3200A的电流,采用铜排垂直折弯,通流效率高,散热面积大。


 


其次出线排直接从水平母线和垂直母线缝隙穿过到柜后侧,开关柜深度达1800mm,非常大的空间用于电缆连接,每一相可以连接三根电缆。连接空间大,非常方便。


再次关于发热,美标开关柜铜排用量大,用量实,特殊设计,散热面积大,开关柜尺寸大,深度大,开关柜散热表面积大,因此温升可以满足要求。

 


~~~END