实际工程中存在建筑设计人员直接采用规范值,即30m或50m确定室内消火栓间距,这样能否满足消防灭火安全性的要求值得探讨。确定室内消火栓间距:第一步要确定充实水柱或栓口压力,计算室内消火栓保护半径;:第一步要确定充实水柱或栓口压力,计算室内消火栓保护半径;第二步确定消火栓间距进行消火栓间距的计算。
1、室内消火栓保护半径的计算
对计算公式的探讨:
水消规第10.2.1条消火栓保护半径计算公式如下:
R0=k 3L d+L S
式中:R0———消火栓保护半径,m;
k3———消火栓水带弯曲折减系数,宜根据消防水带转弯数量取0.8~0.9;
Ld———消防水带长度,m;
LS———水枪充实水柱长度在平面上的投影长度。按水枪倾角为45°时计算,取0.71Sk,m;
Sk———水枪充实水柱长度,按本规范第7.4.12条第2款和第7.4.16条第2款的规定取值,m。
2、水枪充实水柱的长度
水消规第7.4.12条规定:“高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。”
3、室内消火栓间距的计算
(1)仅需一股水柱到达室内灭火时,消火栓的间距计算公式如下:
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.13 万条内容 · 1238 人订阅
阅读下一篇
阀门标识、型号、连接方式大全!阀门初学者总误认为水龙头是阀门。实则非也,水龙头实际上属于卫浴系列。阀门分为闸阀、蝶阀、截止阀、低压阀、高压阀、安全阀、泄压阀、过滤器、防腐阀、止回阀,减压阀、陶瓷阀、过流阀、高温阀,低温阀等。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0)
只看楼主 我来说两句抢沙发