土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消火栓布置间距

消火栓布置间距

发布于:2023-03-27 13:41:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

image.png


实际工程中存在建筑设计人员直接采用规范值,即30m或50m确定室内消火栓间距,这样能否满足消防灭火安全性的要求值得探讨。确定室内消火栓间距:第一步要确定充实水柱或栓口压力,计算室内消火栓保护半径;:第一步要确定充实水柱或栓口压力,计算室内消火栓保护半径;第二步确定消火栓间距进行消火栓间距的计算。

1、室内消火栓保护半径的计算

对计算公式的探讨:

水消规第10.2.1条消火栓保护半径计算公式如下:

R0=k 3L d+L S

 式中:R0———消火栓保护半径,m;

k3———消火栓水带弯曲折减系数,宜根据消防水带转弯数量取0.8~0.9;

Ld———消防水带长度,m;

LS———水枪充实水柱长度在平面上的投影长度。按水枪倾角为45°时计算,取0.71Sk,m;

Sk———水枪充实水柱长度,按本规范第7.4.12条第2款和第7.4.16条第2款的规定取值,m。

2、水枪充实水柱的长度

水消规第7.4.12条规定:“高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。”

3、室内消火栓间距的计算

(1)仅需一股水柱到达室内灭火时,消火栓的间距计算公式如下:

image.png